一般的漏电保护起原理是什么啊?在220V的插座回路中如果开关选用单极的在加漏电保护器时是否可以怎么接线?零线和火线都进漏保吗?还有一个小问题在图纸中DN25是指管的内径还是外径?φ25是指内径还是外径?

一般的漏电保护起原理是什么啊?在220V的插座回路中如果开关选用单极的在加漏电保护器时是否可以怎么接线?零线和火线都进漏保吗?还有一个小问题在图纸中DN25是指管的内径还是外径?φ25是指内径还是外径?
免费打赏
王若男
2005年06月25日 00:27:48
2楼
RCD原理:在正常时,零序互感器的适量失量和为零,穿过互感器的两根线,电流大小相等,方向相反,不发出信号;如果零线或火线有漏电电流,失量和不为零,就发出一个信号,给放大元件,驱动机构动作跳闸!
接线方式:火线和工作零线都要进RCD,出线后,零线不可以再次接地!
回复
chinashijitan
2005年06月25日 12:43:14
3楼
RCD原理:在正常时,零序互感器的适量失量和为零,穿过互感器的两根线,电流大小相等,方向相反,不发出信号;如果零线或火线有漏电电流,失量和不为零,就发出一个信号,给放大元件,驱动机构动作跳闸!
接线方式:火线和工作零线都要进RCD,出线后,零线不可以再次接地!
向楼主学习。