2楼
看不太清,没有反应出比较全面的流程。
结霜的那个应该是膨胀阀吧,怎么是安装在直立管道上呢?而且节流后(出口)反而需向上输送,肯定对节流会产生很大影响,节流后的压力及液体都会在那段上升管内受到有害过热,最终影响制冷效率。
回复
3楼
谢谢荣昌老师。那个管子是回气管,结霜的是阀门。情况是这样的机组一开始运转回气管结霜结到压缩机上有手掌大小左右,然后压缩机上的霜就化掉。回气管上的就化掉照片上那么大块,化掉后又结上霜然后又化掉。这样重复。这样正常吗?对了这个机组配的有点大
回复
4楼
运转中注意不要让压缩机结霜就行,回气管时结时不结是正常现象,特别是靠近风扇处。
回复
5楼
情况还算正常,但为什么回气没有保温啊
回复
6楼
谢谢荣昌老师和5楼的老师。因为这个机组配的大,回气管上保上温以后压缩机就结霜要有一段时间才化掉所以就把保温撤了增加回气的过热。这样做可以吗?
回复