请大家进来帮忙讨论一下,大型设备基础的做法????
yirenjun
yirenjun Lv.4
2009年10月27日 17:11:25
来自于地基基础
只看楼主

工业设备基础的做法,下面举三个例子进行讨论:1、立式冷冻水贮槽,设备尺寸为3000*2000*4000,重量30吨,加上700高基础自重基底反力约为61KN/平方米,示意图如附图1;2、冷冻盐水机组,重量25吨,加上700高基础自重基底反力约为44KN/平方米,基础示意图如附图2;3、立式冷冻水贮槽,设备尺寸为3000*8000*4000,重量110吨,加上700高基础自重基底反力约为57KN/平方米,示意图如附图3;

工业设备基础的做法,下面举三个例子进行讨论:

1、立式冷冻水贮槽,设备尺寸为3000*2000*4000,重量30吨,加上700高基础自重基底反力约为61KN/平方米,示意图如附图1;



2、冷冻盐水机组,重量25吨,加上700高基础自重基底反力约为44KN/平方米,基础示意图如附图2;


3、立式冷冻水贮槽,设备尺寸为3000*8000*4000,重量110吨,加上700高基础自重基底反力约为57KN/平方米,示意图如附图3;



要讨论的问题:
1、像这种工业设备基础,基础厚度如何确定,如想附图1、3,基础出设备边200,是否只要设备边缘处抗冲切满足即可???如基础大小与设备箱体大小一样,厚度如何确定??

2、设备基础的埋深如何确定??在满足冻土深度的基础上,关于埋深的讨论,这些基础都是室内基础。

3、基础是否需要配钢筋?是基地配还是基础顶部配??或者基础底部顶部侧面均配??为什么要配,是否有必要???


谢谢大家的讨论??

1.jpg

免费打赏
yirenjun
2009年10月27日 17:12:42
2楼
只能分开传图片了,这个是附件2
回复
yirenjun
2009年10月27日 17:14:35
3楼
只能分开传图片了,这个是附件3

另外像这种设备基础如果回填土比较深,是不可能挖到老土的,一般就是把基底进行夯实处理

[ 本帖最后由 yirenjun 于 2009-10-27 17:21 编辑 ]
回复
yirenjun
2009年10月27日 17:22:23
4楼
这是我写的对应的设备基础说明,大家看一下是否还需要补充??
回复
lyj86113269
2009年10月27日 18:55:46
5楼
应该没问题,我认为只要满足抗冲切就行了。
回复
yirenjun
2009年10月28日 09:03:47
6楼
因为是第一次搞工业设计,刚问了一下搞设备,机组有振动,所以决定表面配抗裂钢筋网8@200
回复
yj19861121
2009年10月28日 14:02:43
7楼
夯实系数大于等于0.96
回复
gaoxbwan
2012年10月17日 11:00:24
8楼
哦 太感谢了 看懂了!
回复

相关推荐