为什么我用天正暖通计算出来的热负荷偏高呢?现在要求不超过32W/M2,但是我计算出来的热负荷很高,各项参数感觉都调的比较低了,但是计算出来还是感觉有点高,一般在40多 或者50多,朝向还有传热系数感觉自己调的很低了 有专家给我解决下吗
为什么我用天正暖通计算出来的热负荷偏高呢?现在要求不超过32W/M2,但是我计算出来的热负荷很高,各项参数感觉都调的比较低了,但是计算出来还是感觉有点高,一般在40多 或者50多,朝向还有传热系数感觉自己调的很低了 有专家给我解决下吗
12楼
恐怕不是这么回事。这个工程应该是不采暖走廊两侧或一侧房间的情况。这种情况下的内维护结构是不能按户间传热来计算的。户间传热是发生在两个采暖房间之间的,不是采暖房间与非采暖房间。有非采暖房间存在内维护结构散热量很大,这个计算结果是正常的。想要把热负荷指标降下来很简单啊,走廊采暖就OK了。
回复
13楼
我想请教下 我们这先出的图纸 后出的计算书 这样图纸上的热指标和计算书上的就不一致 怎么办啊 图纸上的热指标说是估算的。。。
回复
14楼
学到了 感谢楼主
回复
15楼
那小子不帅 发表于 2009-10-28 07:57 你好,方便留下QQ吗?我也是做暖通的 希望可以互相学习
回复
16楼
daqing_zhou 发表于 2009-10-30 19:56 32W/m2指标是节能用的,所取的设计参数和负荷计算不一样的,看看技术措施就明白了。你好,方便留下QQ吗?我也是做暖通的 希望可以互相学习
回复
17楼
天正暖通答疑解惑群99101719
回复
18楼
ywh137870147 发表于 2014-3-24 11:25 我想请教下 我们这先出的图纸 后出的计算书 这样图纸上的热指标和计算书上的就不一致 怎么办啊 图纸上的热指 …很少有一致的,节能而言,效果太差,所以大部分设计人员都估算取大值,计算书几乎是摆设。
回复
19楼
32,尼玛这也太低了。照这算你家那1匹的空调能管七十多个平方。这不跟“好变频,一度到天明”一样不现实了么。
回复
20楼
liwei19920828 发表于 2014-10-29 16:46 32,尼玛这也太低了。照这算你家那1匹的空调能管七十多个平方。这不跟“好变频,一度到天明”一样不现实了么 …哥,采暖热负荷给供冷冷负荷别搞混了,不然死的很难看!