为什么我用天正暖通计算出来的热负荷偏高呢?
那小子不帅
2009年10月27日 09:55:47
来自于天正暖通
只看楼主

为什么我用天正暖通计算出来的热负荷偏高呢?现在要求不超过32W/M2,但是我计算出来的热负荷很高,各项参数感觉都调的比较低了,但是计算出来还是感觉有点高,一般在40多 或者50多,朝向还有传热系数感觉自己调的很低了 有专家给我解决下吗

为什么我用天正暖通计算出来的热负荷偏高呢?现在要求不超过32W/M2,但是我计算出来的热负荷很高,各项参数感觉都调的比较低了,但是计算出来还是感觉有点高,一般在40多 或者50多,朝向还有传热系数感觉自己调的很低了 有专家给我解决下吗
免费打赏
my_home
2009年10月27日 15:57:40
2楼
把你的负荷计算工程 就是那个ldb文件 上传
给你看看
回复
那小子不帅
2009年10月28日 07:57:42
3楼
回复
那小子不帅
2009年10月28日 07:59:48
4楼
我上传了 你看看是这个文件吗??兄弟 你看看我的热负荷计算有什么不足的地方,哪些地方需要改正? 谢谢你 兄弟:) :) :) :) :)
回复
my_home
2009年10月28日 09:52:55
5楼
简单看了下 只是提个建议
这个工程中内围护结构都没有按户间传热来算 所以热指标的分子部分放大了些 可以根据实际情况考虑下
回复
那小子不帅
2009年10月28日 11:33:12
6楼
兄弟 有空你就认真看看吧,有什么不足的多给我提提,我也学习下 谢谢
回复
daqing_zhou
2009年10月30日 19:56:25
7楼
32W/m2指标是节能用的,所取的设计参数和负荷计算不一样的,看看技术措施就明白了。
回复
daqing_zhou
2009年10月30日 20:02:33
8楼
传热系数不是自己随便可以调的,要建筑专业做了维护结构权衡计算后定的,你的负荷计算书的取值要和节能计算书的一致,否则要是遇到一个较真的审图老头那你就。。。。。。。:Q 我遇到过一个,吸取教训啊!
回复
那小子不帅
2009年10月30日 20:13:24
9楼
技术措施第几页 兄弟 说的在清楚点 我学习了 我学习了 我学习了 多谢指教 谢谢
回复
daqing_zhou
2009年10月31日 15:41:26
10楼
采暖指标见《措施》P9,耗热量见P17,我通常的做法是先按限值取计算耗热量,等建筑专业的写完了节能计算书后再调整传热系数与其一致出计算书,报审图公司。
回复
amenbiang
2009年11月03日 22:42:44
11楼
学到了 感谢楼主 和讨论的师兄
回复