有一个项目,设备无压排水,设备水排到排水槽中,有钢管排至水池中,排水槽液面和水池液面高差为5m,长度为160m。水量为900m3/h,我选得排水管管径为DN500.现在有专家认为排水管小了,要增加到DN600,我也知道越大越好,但是没有依据啊,我选得DN500是用简单管道中的恒定有压流计算模型短管自由出流计算的,计算方法见附件,有没有高手帮忙看一下这样计算对不对啊。还有就是怎么考虑管道中会不会集气的问题啊。
