非满负荷运行的电机功率因数如何计算?
eblue
eblue Lv.2
2005年06月20日 08:52:51
只看楼主

一台水泵电机额定功率是250kW(10kV),泵在长时间运行的轴功率只有150kW左右,此时电机的功率因数因该低于额定功率因数,如何计算此时的功率因数?或者有经验公式,请赐教。

一台水泵电机额定功率是250kW(10kV),泵在长时间运行的轴功率只有150kW左右,此时电机的功率因数因该低于额定功率因数,如何计算此时的功率因数?或者有经验公式,请赐教。
免费打赏
jiu
2005年06月20日 09:24:16
2楼
功率因数与输出功率的关系不是线性的。没有公式可用。只有通过测量来计算
回复
qjs108
2005年06月20日 10:39:33
3楼
电磁学这部分是很复杂的,往大一点的地方考虑吧
回复
shanxiaobo
2005年06月21日 13:23:16
4楼
根据通常的经验 看你电动机在什么样的性质下运行 带什么负荷 电动机空转功率因数是很低 QQ329095578
回复
chengyongkft
2005年06月21日 18:15:16
5楼
其实电机原理同变压器原理是一样的,负荷在0.6-0.8之间是最经济的,也就是此时功率因素并不低于额定功率因素
回复
eblue
2005年06月22日 15:17:01
6楼
还有谁赞同14楼的说法吗? 按照14楼的说法,我这150kW的出力(250kW电机)实际功率因数并不会低于额定功率因数多少了?

回复
eblue
2005年10月09日 11:29:48
7楼
问题还没解决,等待高见
回复
大鼻山
2005年10月09日 12:38:51
8楼

你的这个帖子竟然重复发了10遍~!你的分数将死的很难看~~
回复
大鼻山
2005年10月09日 12:48:31
9楼

你还必须提供二次侧电流值,否则算得不准。

回复
zzdlm_cn
2005年10月09日 13:57:19
10楼




偶大学时学的电机课一毕业就还给老师了。
回复
大鼻山
2005年10月09日 23:31:17
11楼
已知的条件不足。
回复