做消防水池时,给排水专业需给电气提哪些条件?大家的上、下限报警水位都是怎么定的呢?都有哪些水位需要提给电气专业,是否给他们提联动控制的要求?
做消防水池时,给排水专业需给电气提哪些条件?大家的上、下限报警水位都是怎么定的呢?
都有哪些水位需要提给电气专业,是否给他们提联动控制的要求?
2楼
热心人……热心人……来呀……
回复
3楼
顶……盼回复……:'( :'(
回复
4楼
做消防水池时,给排水专业需给电气提哪些水位?
回复
5楼
最低水位、上限水位和报警水位
其实主要是报警水位
回复
6楼
消防水池补水一般采用浮球阀控制,消防控制中心需电气发明提供水箱高低水位,报警水位信号。
回复
7楼
需提供水箱最高、最低报警水位……
回复
8楼
水位不用提资料,只要你自己的图纸上标明,施工调试时会按照你的来调试
回复
9楼
同意,标注最低水位,最高水位,报警水位,溢流水位
回复
10楼
因消防水箱多与生活水共用,以利于水循环,防止水变质,因此需要提供最高水位(全部停止进水位),生活水调节低水位(生活补水泵启动水位),到消防贮水位(生活补水不及时报警水位),消防水用完时水箱最低水位(强制停泵水位)。自控专业需要这些信号功能及点位数,才能完成其工作。
回复