配电柜的分类
maminghua
maminghua Lv.2
2005年06月20日 00:00:33
来自于电站工程
只看楼主

在低压配电柜中,有GGD MNS GCS等,它们的区别在那里,各代表什么意思,还有什么型式的?

在低压配电柜中,有GGD MNS GCS等,它们的区别在那里,各代表什么意思,还有什么型式的?
fanny_87
2005年06月20日 12:56:53
2楼
我知道的其中有一点不同就是各种柜子所装的模数不一样。
回复
whrdctwm
2005年06月20日 22:12:29
3楼
GGD是固定柜
MNS GCS一般包括进线柜\配线柜PC\电动机控制单元MCC(抽出式)
回复
zyfynl
2005年07月07日 15:50:20
4楼
GGD是固定柜,GCS,MNS是抽屉柜,但是抽屉柜里也有固定柜,比如电容器补偿柜,GCS和MNS的区别是GCS只能做单面操作柜,MNS可以做双面操作柜,柜深1000mm。
回复
lijianhui
2005年07月21日 18:27:09
5楼

按供电系统的要求分类:
(1)一级配电设备,统称为动力配电中心。它们集中安装在企业的变电站,把电能分
配给不同地点的下级配电设备。这一级设备紧靠降压变压器,故电气参数要求较高,输出
电路容量也较大。
(2)二级配电设备,是动力配电柜和电动机控制中心的统称。动力配电柜使用在负荷
比较分散、回路较少的场合;电动机控制中心用于负荷集中、回路较多的场合。它们把上
一级配电设备某一电路的电能分配给就近的负荷。这级设备应对负荷提供保护、监视和
控制。
(3)末级配电设备总称为照明动力配电箱。它们远离供电中心,是分散的小容量配电
设备。


按结构特征和用途分类:
(1)固定面板式开关柜,常称开关板或配电屏。它是一种有面板遮拦的开启式开关
柜,正面有防护作用,背面和侧面仍能触及带电部分,防护等级低,只能用于对供电连续性
和可靠性要求较低的工矿企业,作变电室集中供电用。
(2)防护式(即封闭式)开关柜,指除安装面外,其它所有侧面都被封闭起来的一种低
压开关柜。这种柜子的开关、保护和监测控制等电气元件,均安装在一个用钢或绝缘材料
制成的封闭外壳内,可靠墙或离墙安装。柜内每条回路之间可以不加隔离措施,也可以采
用接地的金属板或绝缘板进行隔离。通常门与主开关操作有机械联锁。另外还有防护式
台型开关柜(即控制台),面板上装有控制、测量、信号等电器。防护式开关柜主要用作工
艺现场的配电装置。
(3)抽屉式开关柜。这类开关柜采用钢板制成封闭外壳,进出线回路的电器元件都安
装在可抽出的抽屉中,构成能完成某一类供电任务的功能单元。功能单元与母线或电缆
之间,用接地的金属板或塑料制成的功能板隔开,形成母线、功能单元和电缆三个区域。
每个功能单元之间也有隔离措施。抽屉式开关柜有较高的可靠性、安全性和互换性,是比
较先进的开关柜,目前生产的开关柜,多数是抽屉式开关柜。它们适用于要求供电可靠性
较高的工矿企业、高层建筑,作为集中控制的配电中心。
(4)动力、照明配电控制箱。多为封闭式垂直安装。因使用场合不同,外壳防护等级
也不同。它们主要作为工矿企业生产现场的配电装置。
回复