变压器出线开关可不可以用塑壳短路器
c-g
c-g Lv.4
2005年06月19日 22:33:09
来自于变压器
只看楼主

变压器出线开关可不可以用塑壳断路器,因为变压器容量小,电流很小,用框架太大,还有,断路器需要全部标出长延时、短延时、瞬时整定电流值吗?我看到有的工程师只标出长延时整定电流值

变压器出线开关可不可以用塑壳断路器,因为变压器容量小,电流很小,用框架太大,
还有,断路器需要全部标出长延时、短延时、瞬时整定电流值吗?
我看到有的工程师只标出长延时整定电流值
免费打赏
ahen
2005年06月19日 22:37:48
2楼
变压器出线开关还是建议标出长延时、短延时、瞬时整定电流值。其他的道不见得。
回复
byecar
2005年06月19日 22:45:01
3楼
可以用塑壳但分断能力必须满足要求,最好选带三段保护的电子式脱扣器。
回复
忙里
2005年06月20日 16:51:51
4楼
用塑壳没什么不可能,现在塑壳开关的短路开断容量很大,又有智能型的脱扣器,没有哪是说进线开关一定要框架开关,只是框架开关体积大,感觉上散热要好,可靠性要高;其实小容量变压器用塑壳断路器做总开关完全可以。
回复

相关推荐