4P低压断路器断开零线问题
hgl_1
hgl_1 Lv.2
2005年06月19日 22:27:29
来自于断路器
只看楼主

从过去的总结中看到,说国外的4P低压断路器会切断零线,这样可以防止上级开关误动作。但是从别的资料上看,说4P低压断路器应少用,又说零线不可切断,请指教,多谢。

从过去的总结中看到,说国外的4P低压断路器会切断零线,这样可以防止上级开关误动作。但是从别的资料上看,说4P低压断路器应少用,又说零线不可切断,请指教,多谢。
syllablesun
2005年06月20日 08:45:35
2楼
具体原因我也不是特别清楚。就我个人看,中性点是否接入要看电气设备的具体情况。中性点接入实际上是对设备进行保护,如果设备不接零,故障的时候绝缘也能满足,不至于伤害人身及设备,中性点是否切断也就不是很重要了。另外我国的电压标准和其他国家不一样,不知道这样分析是否正确。
回复
cddianli
2005年06月22日 22:28:24
3楼
说少用4P的低压断路器,是从实际应用中发现的。用了4P的,N线不就要在上下端子处连接吗。实际中端子连接处是故障多发点,你想,要是N线接点烧断,后面要烧很多电器啊。实际中是用3P的,N线完全连同到底。个人观点,大家多发意见
回复
zhg3008
2005年08月07日 13:37:25
4楼
4P应联动可以,为避免中性点飘移我个人认为应是4P瞬动.
回复
mingsy001
2005年08月08日 15:33:17
5楼
看看四极断路器的选用吧!!
于下列情况,有必要选用四极断路器:
1、有双电源切换要求的系统必须选用四极断路器,以满足整个系统的维护、测试和检修时的隔离需要;
2、住宅每户单相总开关应选用带N极的二极开关(可用四极断路器);
3、剩余电流动作保护器(漏电开关),必须保证所保护的回路中的一切带电导线断开,因此,对具有剩余电流动作保护要求的回路,均应选用带N极(如四极)的漏电断路器。
目前,国内市场供应的四极塑料外壳式断路器有六种型式:
1、断路器的N极不带过电流脱扣器,N极与其他三个相线极一起合分电路;
2、断路器的N极不带过电流脱扣器,N极始终接通,不与其他三个相线极一起断开;
3、断路器N极带过电流脱扣器,N极与其他三个相线极一起合分电路;
4、断路器的N极带过电流脱扣器,N极始终接通,不与其他三个相线极一起断开;
5、断路器的N极装设中性线断线保护器,N极与其他三个相线极一起合分电 路;
6、断路器的N极装设中性线断线保护器,N极始终接通,不与其他三个相线极一起断开。
1和2型式适用于中性线电流不超过相线电流的25%的正常状态(变压器联结组标号为Yyno),其中2型适用于TN_C系统(PEN线不允许断开);3和4型式适用于三相负载不平衡,且负载中有大量电子设备(谐波成份很大),导致N线的电流等于或大于相线电流,N线过载而无法借助三个相线的过电流脱扣器的动作来切断过载故障的情况;4型适合TN_C系统 ;5和6型式适合于在中性线断线时,切断三相及中线以保护单相设备避免损毁和间接触电事故的发生,6型适合于TN_C系统。
回复
zhg3008
2005年08月09日 16:44:36
6楼
楼上讲的更准确,详尽.
回复
zzdlm_cn
2005年08月09日 18:00:10
7楼
五楼说得太详细了。建议给分啊。