请问大家优先选择新风机组还是选择热交换式换气机
悠悠已经存在
2005年06月19日 21:44:13
来自于中央空调
只看楼主

大家好,我是新手,请帮忙回答我的问题,谢谢了先!!请问大家优先选择新风机组还是选择热交换式换气机

大家好,我是新手,请帮忙回答我的问题,谢谢了先!!

请问大家优先选择新风机组还是选择热交换式换气机
免费打赏
悠悠已经存在
2005年06月19日 21:58:23
2楼
怎么没有人回答我呢?
厂家告诉我在北京,天津地区,选择热交换式换气机做为新风处理的很多,我想求证一下
回复
christie_ps
2005年06月20日 09:58:26
3楼
以我看法要看应看工程的大小,若工程大,需要的新风量大,使用新风换气机当然有节能效果,推荐使用,当工程小,新风量小,使用换气机的意义就不大了,让设计者确定初投资是否理想再用
回复
awxue
2005年06月20日 10:12:29
4楼
目前设计往往如下做法:1.采用多联机氟系统,一般采用换气机。2.对于一般水系统,甲方有的不要求采用新风系统,即通过开启外窗取得新风。则对于一些场所:如会议室、高档用房等,设置换气机。3.对于多个房间(如旅馆),则采用新风机组。因此,该选择不是唯一的,注意到换气机的排风、进风口,要执行GB 50019,5.3.4条,会给立面带来一定问题,所以也必须考虑。
回复
zjh112275
2005年06月20日 10:31:57
5楼
新风量要求大 有排风要求的 可选换气机
回复
njzxh
2005年06月20日 13:55:47
6楼
主要问题是投资,换气机要比新风机组贵,但可以省点运行费,所以里面有个经济分析问题,
其次换气机做是比较小(一般不大于3000风量),且送排风管比较难处理,
所以换气机在实际应用中不是特别好使,设计院倒是喜欢推,提成高啊。
回复
悠悠已经存在
2005年06月23日 12:03:30
7楼
谢谢大家的答复,我现在明白了
回复

相关推荐

APP内打开