正在做高层酒店消防,不知道客房内的应急广播扬声器是做在什么位置,请指点一下,谢谢!:loveliness:
正在做高层酒店消防,不知道客房内的应急广播扬声器是做在什么位置,请指点一下,谢谢!:loveliness:
2楼
有床头集控柜时都是放在集控柜里
现在的酒店客房内的扬声器大多也是顶部设置,平时作背景音乐用.
回复
3楼
难得如此佳作,楼主再接再厉,为网易土木社区做大做强而共同努力。
发扬论坛传统,争取更大光荣。
回复
4楼
查阅建筑工程安装实用技术手册770页:
a.广播设备的施工安装应符合《工业企业通信设计规范》的有关规定
b.火灾事故状态下的火灾应急广播(疏散诱导广播)的音量调节器应安装在走到、过厅、门厅方便操作控制的地方,安装高度距地面1.8m!
回复
5楼
一般是吸顶安装!若安装在墙上则是2.5米左右或者离顶0.3米!
回复
6楼
酒店的客房内的喇叭一般均设置在卫生间内,平时和电视机的相连,可以保证客人在卫生间内可以听到电视的声音(如果卫生间内有独立的电视可以和该电视相连),然后通过与整个酒店的广播系统连接
回复
7楼
真的很不错啊,很有用的。好好努力真的很不错啊,很有用的。好好努力真的很不错啊,很有用的。好好努力
回复