风机盘管后有接风管,风管的尺寸是和盘管出风口那个尺寸一样吗?还是风管尺寸可另选?
风机盘管后有接风管,风管的尺寸是和盘管出风口那个尺寸一样吗?还是风管尺寸可另选?
2楼
一般是盘管出口长度小于1000mm的,所接风管直接做成跟盘管出风口一样大小的尺寸;盘管出口长度大于1000mm,根据现场情况考虑,常规所接风管也是小于1000mm。
回复
3楼
感谢,现在明白了
回复
4楼
说得不错啊 呵呵 一般这样
回复
5楼
明白了。可是那设计人员写风管尺寸的时候,是不是要先查出风机盘管的样本,按照风盘的出风口尺寸标注风管尺寸。
回复
6楼
盘管出风口确定为150?
回复
7楼
应该是这样的!尺寸不能随便标吧,而且风管尺寸不能大于风口尺寸
回复
8楼
谢谢
回复
9楼
在这里不得不指出一点,有资深设计人员认为:2楼左边那排风机盘管出口的风管接法是有问题的,风机盘管出口接了一段突缩,会影响盘管表面风速的均匀度,进而影响盘管出力。
回复
10楼
一般都是按照设计图纸施工,图纸上有尺寸标注。
回复
11楼
学习一下。
回复