继续讨论(一类)高层建筑"裙房”防排烟
jsha_zy
jsha_zy Lv.6
2005年06月19日 16:21:07
来自于通风排烟
只看楼主

一塔楼超过50米的办公楼(一类),其"裙房”不超过24米,合用前室\防烟楼梯间\前室(仅供裙房用)能否采用自然排烟?

一塔楼超过50米的办公楼(一类),其"裙房”不超过24米,合用前室\防烟楼梯间\前室(仅供裙房用)能否采用自然排烟?


免费打赏
hhbox
2005年06月19日 17:38:17
2楼
如果符合裙房条件的,可以做封闭楼梯间,不具备自然通风条件的应设防烟楼梯间.做防烟楼梯间应考虑设正压送风.

高规8.4.3条规定,即使上部具备自然排烟条件的,裙房部分不具备自然排烟条件,也应设局部正压送风,何况上部肯定要做正压送风的!实际情况如果楼梯间能上裙房屋面的,做成封闭楼梯间就可以了!
回复
lanqwgl
2005年06月22日 16:35:38
3楼
可以做成自然排烟的封闭楼梯.
回复
jsha_zy
2005年07月01日 18:15:27
4楼
我也这样理解:符合条件的封闭楼梯间不设防排烟,否则按防烟楼梯间作正压送风。
不知我们这审图是否也这样理解。
回复
hhbox
2005年07月02日 16:56:50
5楼
从火灾时人员疏散的角度考虑,封闭楼梯间和防烟楼梯间是不同的,所以设计时应与建筑专业沟通。电梯的前室和消防电梯的前室是不同的,有前室或敞开阳台的楼梯间也未必都是防烟楼梯间。
回复
aionyu
2005年07月04日 13:19:22
6楼
按《高规》的相关规定吧,应该来说如果建筑上满足开窗面积的话可以设自然排烟。个人不是很赞同防烟楼梯间自然排烟,偏向机械防烟。
回复
jsha_zy
2005年07月05日 08:35:57
7楼

黄兄,我这样理解对不对?
1“从火灾时人员疏散的角度考虑,封闭楼梯间和防烟楼梯间是不同的”----怎么理解?我认为都起疏散作用,只不过设置的标准不同,封闭楼梯间一般用于<32m建筑,可不设前室
2“电梯的前室和消防电梯的前室是不同的”---消防电梯必须设前室(需防烟);普通电梯不一定设前室
3“有前室或敞开阳台的楼梯间也未必都是防烟楼梯间。" -----同意,但不符合条件(靠外墙,自然通风,直接自然采光)的封闭楼梯间按防烟楼梯间设计,



回复
hhbox
2005年07月05日 09:03:22
8楼
前室是水平交通系统和垂直交通系统的连接转换的缓冲空间,防烟楼梯间的前室,消防电梯前室或合用前室只是其中的一种!
回复
ashley02
2005年07月11日 16:49:18
9楼
请问各位大侠:一类建筑下“裙房”-商铺有一专用楼梯,靠外墙,可开窗,但窗很高,是不是要考虑火灾时的排烟?所以现在想:取消窗,设常开百叶,火灾时起排烟作用。
不知这么做可不可以?
回复
jsha_zy
2005年07月12日 09:36:43
10楼

不是不行,不太好吧,你在什么地区。
为什么不设 排烟窗(电动,手动)
回复