道路12米宽1.用12高的路灯 ,高压钠灯,采用400W? 或250W就行?2.路灯间距36米3.采用TT系统,配电长度900米左右, 用VV-1kV-4*254.微断路器采用32A, 漏电开关选300mA, 5.每支路打一个2.5米长的角钢L50*50*5 作为接地极6.怎样解决后半夜的节能问题: 是用两回路, 后半夜关一半的灯? 还是什么双火路灯之类的?大家帮帮忙, 看有什么问题?
道路12米宽
1.用12高的路灯 ,高压钠灯,采用400W? 或250W就行?
2.路灯间距36米
3.采用TT系统,配电长度900米左右, 用VV-1kV-4*25
4.微断路器采用32A, 漏电开关选300mA,
5.每支路打一个2.5米长的角钢L50*50*5 作为接地极
6.怎样解决后半夜的节能问题: 是用两回路, 后半夜关一半的灯? 还是什么双火路灯之类的?
大家帮帮忙, 看有什么问题?
2楼
道路12米宽
1.用12高的路灯 ,高压钠灯,采用400W? 或250W就行?
用12高的路灯,高压钠灯,路灯悬臂为1.5米,采用400W。
2.路灯间距36米?你经过计算了吗?
36米的间距太小了,请重新核算照度,以计算间距。
3.采用TT系统,配电长度900米左右, 用VV-1kV-4*25?
一般箱变的供电半径600~800你,但是要满足电缆压降要求。
4.微断路器采用32A, 漏电开关选300mA。
5.每支路打一个2.5米长的角钢L50*50*5 作为接地极?
如果是TT系统的话,不需要设置接地极。
6.怎样解决后半夜的节能问题: 是用两回路, 后半夜关一半的灯? 还是什么双火路灯之类的?
如果是采用全夜灯和半夜灯的话,采用两个回路,并在箱变处设置一个智能路灯节能装置,根据设定时间和其他的因素自动开关路灯。
回复
3楼
回复
4楼
回答如下
1 要知道这条路是主干道还是支路,然后根据规范算出路灯的间距 和灯具的型号(半截光还是截光)
2
按规范确定好照度后根据有效路宽和间距计算出光通量。根据光通量选择路灯的功率。
3 最后一步,校正。根据以上计算,算出道路照明功率密度。是否符合规范。
对于你说的那些数据,不晓得是不是按照这样算出的。这些数据不是自己想怎么样就怎么样的。
回复
5楼
补充:关于全夜 半夜灯。以前没有路灯电容补偿采用的。现在路灯基本上都有节电器。貌似不采用全 半夜的了。
路灯的接地,一般是每一个回路的最后一盏灯做个重复接地就可以了。2根你说的那种型号的接地极,间距5米就ok啦:loveliness:
[
本帖最后由 zj184718180 于 2009-11-5 14:27 编辑 ]
回复
6楼
2楼的已经解释的很清楚了.但是第5点,如果是TT系统的话,不需要设置接地极。
是TT系统的才需要每个灯具设计一个接地极
回复
7楼
已经学习了,谢谢各位.遇到过很多问题
回复
8楼
学习了 谢谢各位前辈的指导
回复
9楼
学习中
回复
10楼
2楼说的很全了,补充一下灯具的功率和间距是根据设计照度计算来的,所以1,2应该结合一起,包括灯的高度