引用:原帖由 XXXX 于 2009-10-22 12:47 发表 3P和4P漏电开关的不同是3P的N极上没有动作机构,也就是说N线是不断开的。4P上面有个不同颜色的动作机构,4P是分N极的。仅此而已。这里你就错了!3P的漏电开关是不带N线端子的,它三个极都是可以断开、带保护的,用于接三相电源的相线,是用于过去称为三相三线制的供电线路。而4极的漏电开关分两种,一是4极都可以断开的4P漏电开关,一种是只断三极,零(N)线不断开的3P+N,
引用:
原帖由 XXXX 于 2009-10-22 12:47 发表
3P和4P漏电开关的不同是3P的N极上没有动作机构,也就是说N线是不断开的。4P上面有个不同颜色的动作机构,4P是分N极的。仅此而已。
这里你就错了!
3P的漏电开关是不带N线端子的,它三个极都是可以断开、带保护的,用于接三相电源的相线,是用于过去称为三相三线制的供电线路。
而4极的漏电开关分两种,一是4极都可以断开的4P漏电开关,一种是只断三极,零(N)线不断开的3P+N,
[ 本帖最后由 TTTT 于 2009-10-22 23:23 编辑 ]
:lol :lol
你不是那么能和我争吗?请教你一下我传的这两张分别是几P的漏电开关?
如果我选择3PN的漏电开关,那你是说我后面的只要有单相负荷那这开关就会跳了??哎,,真的跟你争的头都疼了。。。
自己看看吧,争的我头疼,顺便大家也给个看法是不是我选择3PN的漏电断路器,后面如果有单相用户的我的3PN漏电断路器就会跳闸了。。。。
[
本帖最后由 jsguxin_cn 于 2009-10-24 10:46 编辑 ]
12楼
:lol 淡定、淡定:lol
回复
13楼
开关上面已经标出来了,是漏电指示呀。估计漏电时这个绿色钮带动左边把手实现跳闸,这样的漏电开关和梅兰日兰的Vigi 系列差不多。
[
本帖最后由 shideping 于 2009-10-23 22:13 编辑 ]
回复
14楼
:lol :lol
没事没事,争执不要紧,把自己理拿出来就行了。。。
老兔子误会我的意思了可能。。。。
哪有傻子设计时候住宅的总进线会这么写啊 HUM18LE-50/3P 肯定是3N撒。。
这我就叫他3P带漏电的,如果叫4P带漏电的,那下面的4P的叫什么?也叫4P带漏电的啊。
哈哈。。。
回复
15楼
呵呵!
楼主应该好好理解“P"的含义是什么?????
在漏电保护断路器(包括普通的断路器)中,P就是可断开的(或带保护元件的)“端子”、“极”的意思。
3P就表示三个可断开(或带保护元件)极的意思,就是只有三个分别可同时断开的输入、输出端子。也就是说,有多少个P,就是能够断开多少个极;而3P+N则表示在前面的基础上增加一个不可断开的N端子。
下面我们来看看你要求我看的样本。第一张图的上部分是断路器,它有1P、2P、3P、4P之分,也有1P+N、3P+N(这里没有给出样本图)。
第一张图的下部分是漏电保护断路器的脱扣器部分,它没有1P的规格,也就是没有一极的漏电保护断路器!只有1P+N(图中的1N)的两极以上的漏电保护断路器,你自己再详细看看第二张图。
在第二张图中,我们只看到1PN(1P+N)、2P、3P、3PN(3P+N)、4P,没有见到1P的漏电保护断路器。
那么请问楼主,在第二张图中,3P的漏电保护断路器真的带N端子的吗???????
有1P的漏电保护断路器吗???????
如果你真的不服气,可以花点钱到市场上买一只“天正”或“正泰”的3P漏电保护器,看看它有多少对输入、输出端子。看它带不带N线端子的??????
再买一只3P+N的漏电保护断路器,看它与你的3P的漏电保护断路器比较有什么不同?????
[
本帖最后由 laohuituzi 于 2009-10-24 23:57 编辑 ]
回复
16楼
在你给出的附图中:
第一个是3P+N(3PN)的漏电保护断路器,型号后面附加的标记应该是3N;
第二个是4P的漏电保护断路器;
第三个是2P的漏电保护断路器;
第四个是1P+N(1PN)的漏电保护断路器,型号后面附加的标记应该是1N。
型号后面附加的标记3N、2N符合厂家的型号极其含义(见下面的图片)。
好好学习一下,你到现场干的时间还少,没有真正地接触过这些东西!!!!!!!
[
本帖最后由 laohuituzi 于 2009-10-25 00:01 编辑 ]
回复
17楼
绿色的板扭是漏电保护脱扣板扭,它和断路器的脱扣板扭组合在一起构成漏电保护断路器,相当于用人力扳动断路器的板扭。
其实这种漏电保护断路器是由断路器和漏电保护脱扣器组合而成,把它们两者的脱扣机构连接在一起就构成了一个漏电保护断路器!!!!!!
天正、正泰等一些漏电保护器的漏电保护脱扣器的脱扣板扭是在側边的,是在内部联动脱扣的,是一个杆状机构,有条件的你们可以拆一个坏的就可以知道它们的结构了。
[
本帖最后由 laohuituzi 于 2009-10-25 00:18 编辑 ]
回复
18楼
:D
呵呵,,这个都被你知道了。。。
是个连体的动作机构
如果是3P+绿色板钮的 是动作3P,三极跳。。
如果是4P+绿色板钮的,是动作4P,四极一起跳。。
[
本帖最后由 jsguxin_cn 于 2009-10-25 13:22 编辑 ]
回复
19楼
如果我选择3PN的漏电开关,那你是说我后面的只要有单相负荷那这开关就会跳了??哎,,真的跟你争的头都疼了。。。
错了,3P+N漏保是把N线也纳入了RCD的保护范围之内,可以用单相设备。
回复
20楼
3PN漏电引单相电不会跳,3P漏电引单相电会跳!
回复
21楼
看了两位的帖子 感觉是一场误会 N线总是纳入了零序互感器的 所以不管是3P+N还是4P接单相负载都不会跳的
支持老灰兔子 对漏电开关理解的非常透彻!
回复