关于漏电断路器,不懂的进。。
红苹果
红苹果 Lv.14
2009年10月23日 10:14:56
来自于断路器
只看楼主

引用:原帖由 XXXX 于 2009-10-22 12:47 发表 3P和4P漏电开关的不同是3P的N极上没有动作机构,也就是说N线是不断开的。4P上面有个不同颜色的动作机构,4P是分N极的。仅此而已。这里你就错了!3P的漏电开关是不带N线端子的,它三个极都是可以断开、带保护的,用于接三相电源的相线,是用于过去称为三相三线制的供电线路。而4极的漏电开关分两种,一是4极都可以断开的4P漏电开关,一种是只断三极,零(N)线不断开的3P+N,

引用:
原帖由 XXXX 于 2009-10-22 12:47 发表

3P和4P漏电开关的不同是3P的N极上没有动作机构,也就是说N线是不断开的。4P上面有个不同颜色的动作机构,4P是分N极的。仅此而已。

这里你就错了!

3P的漏电开关是不带N线端子的,它三个极都是可以断开、带保护的,用于接三相电源的相线,是用于过去称为三相三线制的供电线路。

而4极的漏电开关分两种,一是4极都可以断开的4P漏电开关,一种是只断三极,零(N)线不断开的3P+N,

[ 本帖最后由 TTTT 于 2009-10-22 23:23 编辑 ]
:lol :lol
你不是那么能和我争吗?请教你一下我传的这两张分别是几P的漏电开关?
如果我选择3PN的漏电开关,那你是说我后面的只要有单相负荷那这开关就会跳了??哎,,真的跟你争的头都疼了。。。
自己看看吧,争的我头疼,顺便大家也给个看法是不是我选择3PN的漏电断路器,后面如果有单相用户的我的3PN漏电断路器就会跳闸了。。。。

[ 本帖最后由 jsguxin_cn 于 2009-10-24 10:46 编辑 ]

1.jpg


2.jpg


3.jpg


4.gif

免费打赏
lingxuct
2009年10月23日 10:22:06
2楼
多出一个(绿色的)没见过,这里是第一次,更没用过。
如果想知道,只有找这种开关的说明书。
回复
xdetect
2009年10月23日 10:25:36
3楼
“顺便大家也给个看法是不是我选择3PN的漏电断路器,后面如果有单相用户的我的3PN漏电断路器就会跳闸了。。。。”:victory:
只要单相用户的二条线都是从这个漏电断路器的下端接出,是不会跳的。
因为流过检测电流的互感器(开关内附的)电流,在没有漏电的情况下是没有输出信号的。
回复
红苹果
2009年10月23日 10:53:26
4楼
所以说嘛,,3P+N的我们叫3P的漏电断路器,那位同志不知道怎么回事,,偏跟我说这开关后面如果有单相用户开关就一定会跳,还跟我争的面红耳赤的,哈哈哈。。。

给的图纸,一个是3P漏电的一个是4P的,都是4根线穿过,3P的那个是不跳N线的应该,4P的那个连N线一起跳。。。。

哎,,他偏跟我争还让我去看基尔霍夫节点电流定律,,感觉他理论知识好象蛮丰富的,不过这3P、4P漏电开关啥样啥结构不知道他知道不知道的,争的面红耳赤的。
回复
gdx8785
2009年10月23日 11:08:17
5楼
3P漏电开关----------被漏电感应线圈包绕的是3根相线.
而3P+N漏电开关和4P漏电开关----------3根相线和1根N线都被漏电感应线圈所包绕
回复
electricity
2009年10月23日 11:37:42
6楼
请问你的图1 是什么, 图2是什么, 我都懵了.

或者正好借这个帖子, 把那些什么1P 1P+N 2P 3P 3P+N 4P的图片都贴上来, 彻底解决这个问题!!! 最好在附带说明书
回复
红苹果
2009年10月23日 12:07:54
7楼
图上面有啊。。。好的。。
回复
yesonmo
2009年10月23日 13:08:21
8楼
等待楼上的资料谢谢:)
回复
lytliangyantao
2009年10月23日 14:36:45
9楼
4P边上那个绿色钮起什么作用?
回复
qiqi19801209
2009年10月23日 16:37:57
10楼
这个好,理不辩不明!

但要淡定,淡定;

尺有所长,寸有缩短;交流是要相互尊重的,不是相互打压;:lol
回复
红苹果
2009年10月23日 17:00:12
11楼


这话在理。。。

:loveliness: :loveliness:
看看是我说话冲还是他说话冲。。。哈哈
回复