各位大师能详细讲解一下关于PT切换与PT并列的应用!及它们的区别吗?
各位大师能详细讲解一下关于PT切换与PT并列的应用!及它们的区别吗?
2楼
顶
回复
3楼
PT切换实际上一般用在双母线接线方式上,PT并列用在单母线分段的接线方式,并列也是在二次侧电压小母线上实现,
回复
4楼
下面是一张电压切换/并列装置原理图供参考
回复
5楼
3楼的兄弟:你的意思是说:他的控制是在PT二次侧来实现的,对吗??还有你能否解释一下双母线???
回复
6楼
切换和并列都是指二次侧的,
一般切换是指换到另一条母线(倒闸后),PT也要取另一条母线的,
而并列主要是指母线分段时,如果2段母线的分段断路器在合位,则把2段母线的PT二次侧并列起来
回复
7楼
请问并列起来干嘛用呀?他们的测量值不是一样了吗?
回复
8楼
按照二次设计要求(单母线分段)电气一次并列(即母联接通)电气二次亦要求并列,这样可以保证二次电压的质量(两pt分担二次负荷),同时还可以退出一个pt检修而不影响供电。电压切换是用于双母接线的二次回路,保证二次保护、测量、计量所用电压为一次设备所接母线的电压
回复
9楼
能否将"二次设计要求(单母线分段)电气一次并列(即母联接通)电气二次亦要求并列"这个设计要求传上来?
回复
10楼
111
回复
11楼
曾经讨论过此问题,但还有些模糊!
今天继续学习...
回复