洁净系统中消防规范的一点探讨
duoduo0999
duoduo0999 Lv.2
2005年06月18日 17:00:56
只看楼主

洁净厂房设计规范中有一条阐述内走廊排烟的条列规定,洁净内走廊需设置机械排烟系统,但某些洁净工程中,洁净走廊为无菌万级,不容许存在于外界直接接触的区域,但是由于消防排烟系统无法设置过滤系统,所以目前我们只能在排烟系统中设置止回阀保证非消防时间洁净系统内外空气密闭,但是由于管道内部空气不能达到无菌万级,所以请教各位搞洁净的同行你们现在怎么处理高洁净级别的内走廊排烟问题2,洁净规范中只规定内走廊设置机械排烟,但是未对走廊长度进行规定,致使某些只有4米长的走廊也要排烟,有点没有必要。对此各位大虾怎么处理!

洁净厂房设计规范中有一条阐述内走廊排烟的条列规定,洁净内走廊需设置机械排烟系统,但某些洁净工程中,洁净走廊为无菌万级,不容许存在于外界直接接触的区域,但是由于消防排烟系统无法设置过滤系统,所以目前我们只能在排烟系统中设置止回阀保证非消防时间洁净系统内外空气密闭,但是由于管道内部空气不能达到无菌万级,所以请教各位搞洁净的同行你们现在怎么处理高洁净级别的内走廊排烟问题
2,洁净规范中只规定内走廊设置机械排烟,但是未对走廊长度进行规定,致使某些只有4米长的走廊也要排烟,有点没有必要。对此各位大虾怎么处理!
谢谢!
免费打赏
wjzhang_031
2005年06月20日 08:11:47
2楼
4米长的走廊也要排烟?
不会吧,我记得有规范里都有可不设排烟系统的划分说明:
例如上海市防排烟规程
4.1.2 下列部位可不设排烟系统:
1 走道的装修材料采用不燃材料,且室内设有符合要求的排演设施或房门至安全出口的距离小于20米的走道。
……
室内或走道的任一点至最近排烟管道的排烟口或可开启外窗、百叶窗的水平距离不应大于30米。
……
回复
zht2004
2005年06月20日 20:05:25
3楼
防火规范里对面积在一定数值内的,好象有明确,只要建筑耐火极限满足,消防水系统满足;可不设置排烟和补风吧!我再去翻翻规范。。。
回复
sgx2000
2005年06月23日 12:02:13
4楼
1.排烟口采用板式的
2.排烟总管上及洁净区与非洁净区支管上应加止回阀,防止非洁净区风口窜入洁净区风口内。
回复