钢结构建筑,屋面为保温板加5mm厚铝板,铝板上为装饰屋面瓦(铝)。我考虑防雷引下线只需要和5mm厚铝板链接即可,不知大家的意见。另外屋面为仿古建筑,可否不再设防雷带。我个人觉得不需再设防雷带。
钢结构建筑,屋面为保温板加5mm厚铝板,铝板上为装饰屋面瓦(铝)。我考虑防雷引下线只需要和5mm厚铝板链接即可,不知大家的意见。另外屋面为仿古建筑,可否不再设防雷带。我个人觉得不需再设防雷带。
2楼
参考GB50057-94的4.1.4条,如果顶板下面无易燃材料,应该是可以的,关键是保温板在铝板的上边还是在下面、厚度有多少?施工中固定屋顶材料的做法需要详细了解才好说。
回复
3楼
保温板在铝板的下面,保温板是挤塑板所以比较头痛,铝板厚度5mm差一点到7mm
回复
4楼
要满足规范要求,日后出问题也有出处。
回复
5楼
zzs885726 发表于 2009-10-22 16:50 参考GB50057-94的4.1.4条,如果顶板下面无易燃材料,应该是可以的,关键是保温板在铝板的上边还是在下面、厚 …不用设20X20的网格么?
回复