10KV配电系统图的问题
ccgqc
ccgqc Lv.2
2005年06月18日 14:54:18
只看楼主

1.一工业用电工程,进线柜与PT柜的避雷器是否相同,是HY5WS还是HY5WZ型,(S与Z区别已知),另还是用过电压保护器,如TBP-B/F-10/85,JPBHY5CZ1-12.7;2.零序电流互感器只是加在变压器柜上吗,进线柜不要加吗?变比大小是150/5AOR100/5A,还是取变压器的30%???3.对电流互感器的型号,保护等级时是选用5P10,还是10P10还是其他的???-------做过许多工程,这次与原来都不同,请指教!!!

1.一工业用电工程,进线柜与PT柜的避雷器是否相同,是HY5WS还是HY5WZ型,(S与Z区别已知),另还是用过电压保护器,如TBP-B/F-10/85,JPBHY5CZ1-12.7;
2.零序电流互感器只是加在变压器柜上吗,进线柜不要加吗?变比大小是150/5AOR100/5A,还是取变压器的30%???
3.对电流互感器的型号,保护等级时是选用5P10,还是10P10还是其他的???
-------做过许多工程,这次与原来都不同,请指教!!!
    CCGQC@YAHOO.COM.CN
免费打赏
ccgqc
2005年06月18日 15:53:00
2楼
自己顶一下
回复
xudi1234
2005年06月18日 16:18:29
3楼
看不懂!
顶你一下!
回复
nlb
2005年06月18日 20:10:18
4楼
1.进线柜有避雷器时,PT柜可不装。s型、z型、TBP都可。它们之间后者性能高于前者,但一般中、小型变电所s型即可 。
2.变压器高压柜、进线柜均不装零序保护。你说的可能是装在变压器低压中性线上的零序保护,它的CT装在在变压器上,变比可取变压器二次额定电流的30~50%。如该保护需与下级配合,变比还需加大 。
3.5P10,10P10都可以。
回复
crystal_04_29
2005年06月18日 21:26:41
5楼
1.PT柜装避雷器,进线柜可不装。s进线柜安装过电压保护器,PT柜不装,但是过电压保护器的型号应该与消弧消谐器相对应。
2.进线柜不装零序电流互感器。但是变压器柜需要安装,零序电流互感器的选择与变压器柜电缆出线的外径有关。零序电流互感器的内径应该大于电缆外径。
3.5P10,10P10都可以。
回复
crystal_04_29
2005年06月18日 21:28:20
6楼
如果需要我可以提供一张工厂10KV配电系统图
回复
nlb
2005年06月19日 06:44:16
7楼
10kv变压器高压侧不装零序保护的。
回复
ccgqc
2005年06月19日 09:15:57
8楼
非常感谢大家!
不好意思,表达不清楚:
  应该是10KV高压侧装零序电流互感器,其中有进线柜,出线柜(变压器柜)都装零序电流互感器,变比为150/5 OR 100/5(根据经验,没有理论依据),但审图时说,只有出线柜才有,而且变比为变压器的30%.
  很疑惑!!!??????
  查资料,30%是指变压器中性点,(是不是含电缆型零序不清楚???)
  
回复
nlb
2005年06月19日 12:35:39
9楼
"但审图时说,只有出线柜才有,而且变比为变压器的30%.”
这个审图张冠李戴了。
另外,套在高压电缆上的零序互感器与零序继电器配套使用,图纸不需标变比。且规范不要求变压器装零序保护 。

回复
ccgqc
2005年06月19日 13:14:02
10楼
nlb--------------------
10kv变压器高压侧不装零序保护的。
???????????????????????????
回复
ccgqc
2005年06月19日 16:23:00
11楼
又有新问题了!
  在系统图上要把电流互感器的型号写出来吗?
  我认为只写电流互感器的参数就可以了!
  对不???
回复