我今年施工的一污水处理厂区,我是土建单位,施工的是土建部分包括(池墙体、基础、池底板,及墙体里面的预埋钢套管),而埋钢套管是单独由另一施工组--水电工组完成的。砼用的是C25S6抗渗砼-商砼,砼分三次浇注,在0.5米和4.5米高剪力墙体设2道贯通的止水钢板。安装公司的是北京一家安装单位。在灌满水后“厌氧池”和“调节池”出现严重渗水,特别是厌氧池的管廊,在6米高和3米高墙体,及池底板上来0.5米高位置可看见有渗水现象,厌氧池长20米宽16米高8米池体埋深2米。,我仔细分析了下渗水原因,第一:砼的浇注没有到位,出现空鼓现象、第二:土建单位的预埋钢套管的止水环没有焊接好,在止水环与管道垂直交接处出现漏焊,水顺这管到外壁溢出
(在这里不的不说一个问题,就是在这个土建单位里水电工组是不受现场施工员直接管理的,而是一个直接受项目经理管理的班组。问题就出现在这里,由于水电工组不受施工员直接管里,很多质量问题出现后施工员没有办法处理只能向项目经理汇报,但是问题往往得不到合理满意解决,我个人认为如果渗水是出现在土建这方面那么有90%的原因是水电工班组的问题。我作为这个项目的第二施工员我敢拍这胸脯这样说。)第三:安装单位在和埋钢套管连接时没有焊接到位,堵漏剂没有堵死管道内壁。
现在的问题是用什么方法可以从外面堵漏,由于厌氧池高8米,里面现在全部装满了水有2000多方水在里面,要从里面堵漏是不可能的,各位建筑界的前辈请教有是好方法没有,我没有施工污水处理厂区的经验,也是第一次施工污水处理。现在我没有办法解决只好来请教各位,希望各位能帮帮小第我。也可以作为一个质量事故的参考资料。附图片
22楼
水池漏水是个很棘手的问题,很多都是砼浇筑时振荡不好出现沙眼,空鼓,这方面在以后的科研中将会是一个很好的建筑界论题和创新
回复
23楼
一看就知道是管道没有堵死,还有一个就是你们施工时混凝土没有振捣好,出现峰哦。设计标号也不理想。想象一下里面的水有多大的压力、膨胀力压。池里面有没有做防水呀。在外面补起不了根本作用的,维持不了多久的。
回复
24楼
给你提个建议,你去找你们当地所在的专业堵漏的队伍,他们肯定能解决的,无非就是用环氧树脂浆液高压注浆进行处理,专们有压浆机的,先打孔、预埋注浆嘴、注浆、分时间、分部位多次重复注浆。同时在处理渗漏点的时候区分性质,是点漏、还是面漏,处理方法大致一样,但相对有区别。
回复
25楼
另外说下,其实漏水跟砼标号、或者抗渗等级关系不大,砼等级越高,受水化热的影响内部会出现更多的裂缝,对防水更不利(不管你选用哪种水泥、配合比怎么样、施工降温处理等多么好等等措施来避免,但最终受现场施工的影响,工人的素质、现场的环境等等始终决定现场是否严格按方案执行、决定是否最终的效果是否符合设计参数等等)最主要的是砼施工质量以及相关管道的安装质量、包括管道安装是否严格按图进行防水设计等、比如砼振捣是否充分、砼是否密室、管道的防水止水带是否焊接密封等。
环氧树脂注浆堵漏基本在地铁工程使用很普遍,效果较好、成本也不算高,很适合被动堵水的作业!
回复
26楼
我与楼上的意见一致,现在做这种污水池或是自来水池,基本上都是要C30 S8的砼,要不然搞渗等级保证不了,也容易渗水,再加上砼如果浇捣不密实的话,渗漏现象就比较多!当然套管的地方如果止水环不安装好焊好,这种地方补起来也是比较麻烦的
回复
27楼
至于为什么用C25 S6的砼,那是设计单位给的数据,我们不可能去更改,也无权利更改。池子里面做了一道防水砂浆,按业主要求在池子内壁还做了一层环氧树脂。
回复
28楼
施工时治税套管可能未按要求预埋。
可以采用压密灌浆方法处理,做到完全无渗漏,很成熟的堵漏工艺
回复
29楼
不知现在处理如何,很是关心。
望楼主将经验交流一下。:lol
回复
30楼
漏水确实很严重啊,怎么通过验收的
回复
31楼
没有严格按照套管规范做!套管规范对穿管的地方的做法很细致!
回复