我今年施工的一污水处理厂区,我是土建单位,施工的是土建部分包括(池墙体、基础、池底板,及墙体里面的预埋钢套管),而埋钢套管是单独由另一施工组--水电工组完成的。砼用的是C25S6抗渗砼-商砼,砼分三次浇注,在0.5米和4.5米高剪力墙体设2道贯通的止水钢板。安装公司的是北京一家安装单位。在灌满水后“厌氧池”和“调节池”出现严重渗水,特别是厌氧池的管廊,在6米高和3米高墙体,及池底板上来0.5米高位置可看见有渗水现象,厌氧池长20米宽16米高8米池体埋深2米。,我仔细分析了下渗水原因,第一:砼的浇注没有到位,出现空鼓现象、第二:土建单位的预埋钢套管的止水环没有焊接好,在止水环与管道垂直交接处出现漏焊,水顺这管到外壁溢出
(在这里不的不说一个问题,就是在这个土建单位里水电工组是不受现场施工员直接管理的,而是一个直接受项目经理管理的班组。问题就出现在这里,由于水电工组不受施工员直接管里,很多质量问题出现后施工员没有办法处理只能向项目经理汇报,但是问题往往得不到合理满意解决,我个人认为如果渗水是出现在土建这方面那么有90%的原因是水电工班组的问题。我作为这个项目的第二施工员我敢拍这胸脯这样说。)第三:安装单位在和埋钢套管连接时没有焊接到位,堵漏剂没有堵死管道内壁。
现在的问题是用什么方法可以从外面堵漏,由于厌氧池高8米,里面现在全部装满了水有2000多方水在里面,要从里面堵漏是不可能的,各位建筑界的前辈请教有是好方法没有,我没有施工污水处理厂区的经验,也是第一次施工污水处理。现在我没有办法解决只好来请教各位,希望各位能帮帮小第我。也可以作为一个质量事故的参考资料。附图片
12楼
我也不知道是不是中水回用池
问题终于得到解决老,心里的石头终于落下去老。今天我请了一个石匠把漏水的地方凿开一看,哈哈是安装公司在穿管施工完后没有堵好套管与穿管之间的间歇,造成了池子满水后从管缝渗出来老,不是我们土建的问题,还流了我一身有臭有脏的污水。现在可以放心睡觉老。
回复
13楼
本人前几年也搞过1个15w吨污水厂和30W吨的自来水厂 关于墙板的渗水问题也有遇到很多 ,向楼主这样的预埋套管位置上的渗漏还是第一次看到,还有你们土建的施工质量也是蛮差的,
回复
14楼
呵呵 楼上的说的一针见血。我们的施工质量不是很好,谢谢指教
回复
15楼
现在还在用C25 S6的哪行,再加上施工质量上打打折扣,很容易渗水,现在的标准起码是C30 S8的标准
回复
16楼
上施工质量上打打折扣,很容易渗水,是C30 S8的标准
回复
17楼
设计要求的就是C25 S6,我们也没有改,
回复
18楼
恩,挺不错的。学生在学习的同时,又增加了设计经验,可以说是最具效率的学习方法了。看样子还有相关老师把关,设计质量应该是可以的。这个方法应该在全国各设计院校推广,每个学校都成立一个这样的工作室,由学校有资质的老师负责把关指导,由高年级的学生担纲。这个思路很不错,比那些想学好又没门路,想上进又没动力的闲散大学生活好多了
回复
19楼
水池土建完工后应作闭水试验的,将套管处先‘盲死’,如果闭水试验合格而安装完成后灌水出现漏水现象,就能判断是安装的问题了。
回复
20楼
设计标号太小,施工控制不严,这种情况应该抽完水后增加建筑做法应该可以处理,也可以对渗漏点进行防水细部处理。外面是堵不住的!
回复
21楼
我们这前年也有个污水处理的项目,也是漏的不成样子,你这要好的多,我看照片主要是穿墙管道四周漏水,好处理
回复