在计算发电厂、变电所的接触电压和跨步电压时,要用到这么个电流,具体规范如下:B1 计算用入地短路电流的计算 厂或所内和厂或所外发生接地短路时,流经接地装置的电流可分别按下式计算 I = (Imax - In ) (1- Ke1 ) I = In (1 - Ke2) 式中: I-入地短路电流,A; Imax-接地短路时的最大接地短路电流,A; In-发生最大接地短路电流时,流经发电厂、变电所接地中性点的最大接地短路电流,A;
B1 计算用入地短路电流的计算
厂或所内和厂或所外发生接地短路时,流经接地装置的电流可分别按下式计算
I = (Imax - In ) (1- Ke1 )
I = In (1 - Ke2)
式中: I-入地短路电流,A;
Imax-接地短路时的最大接地短路电流,A;
In-发生最大接地短路电流时,流经发电厂、变电所接地中性点的最大接地短路电流,A;
Ke1、Ke2-分别为厂或所内和厂或所外短路时,避雷线的工频分流系数。
计算用入地短路电流取两式中较大的I值。
谁能给我解释一下上诉公式,我疑惑的是:所外接地短路还好理解,就是流回本变电所接地中性点的接地短路电流。而所内接地短路时,接地点和变电所接地中性点的接地电流是不一样的(因为接地点的短路电流可能还由所外电网中性点接地的变压器提供),那在本变电所接地网内就有两个电流,公式取Imax-In,是什么意思呢?我的理解对吗?