请教,急,消防问题
jyglh
jyglh Lv.7
2005年06月17日 18:11:38
来自于防雷减灾
只看楼主

我现在有一个7000方的娱乐场所里面分成200-300方的演艺吧请问在演艺吧里面需不需要设置消防广播呢?

我现在有一个7000方的娱乐场所
里面分成200-300方的演艺吧
请问在演艺吧里面需不需要设置消防广播呢?
免费打赏
李兴龙机电科技
2005年06月17日 18:21:28
2楼
要设。
回复
jyglh
2005年06月17日 20:07:53
3楼
规范上说:在环境噪声大于60dB的场所设置扬声器,在其播放范围内最远点的播放声压级应高于背景噪声15dB,这个我们怎么才能做到呢?
回复
matthue
2005年06月17日 23:29:51
4楼
控制中心报警系统应设置火灾事故广播,集中报警系统宜设置火灾事故广播。
除此之外,我个人理解可以不用设置,只要采用的消防报警探测器有能够达到高于环境噪声15dB以上的蜂鸣器就可以解决。
但是很明显,对于这样的娱乐场所,必须设置火灾事故广播!
回复
大胡子
2005年06月18日 09:04:44
5楼
可以这样设置:火灾时自动断开非消防音源,自动切换到消防广播。
回复
nblys@co163
2005年06月18日 13:10:48
6楼
火灾自动报警系统设计规范(GB50116-98)
5.4.3.1 火灾时应能在消防控制室将火灾疏散层的扬声器和公共广播扩音机强制转入火灾应急广播状态。
回复
jyglh
2005年06月18日 18:56:06
7楼
那就是说只要在火灾时将广播强制转入火灾应急广播
这样在里面就不用设置广播了吗?
回复
nblys@co163
2005年06月20日 11:27:45
8楼
5.4.2.1 民用建筑内扬声器应设置在走道和大厅等 公共场所 ,每个扬声器的额定功率不应小于3 W,其数量应能保证从一个防火分区的任何部位到最近一个扬声器的距离 不大于25m。 走道内最后一个扬声器至走道末端的距离不应大于12.5m。