我工程上一个水泵配电柜,有个7个回路,其中第三个回路的断路器断电后,其二次回路仍带电,检查后,发现二次回路的火线接自其断路器下桩头(断路器已断电),二次回路扔有电,其电压为118V;后把二次回路的火线和保险丝拆掉,二次回路仍带电,目前差不出原因啊?请教各位大侠帮忙分析下原因,谢谢!
我工程上一个水泵配电柜,有个7个回路,其中第三个回路的断路器断电后,其二次回路仍带电,检查后,发现二次回路的火线接自其断路器下桩头(断路器已断电),二次回路扔有电,其电压为118V;后把二次回路的火线和保险丝拆掉,二次回路仍带电,目前差不出原因啊?请教各位大侠帮忙分析下原因,谢谢!
12楼
不接错线的话因为零线原因
回复
13楼
:victory: :victory: :victory:
回复
14楼
:victory: :victory: :victory:
回复
15楼
:victory: :victory: :victory:
回复
16楼
学习
回复
17楼
:) 学习只
回复
18楼
应该是零线的问题
回复
19楼
可能是零线问题
回复
20楼
把零接到总零线处接.
回复
21楼
有两个原因会出现这种情况:
一是:可能是感应电,多条线在绑在一起走时,线一线之间就会相互感应产生电压。
二是:接错线串电
根据你的描述可能是个感应电,因为电压才118V,如果是第二种情况的话对地电压应该是个稳定的220V左右
回复