我工程上一个水泵配电柜,有个7个回路,其中第三个回路的断路器断电后,其二次回路仍带电,检查后,发现二次回路的火线接自其断路器下桩头(断路器已断电),二次回路扔有电,其电压为118V;后把二次回路的火线和保险丝拆掉,二次回路仍带电,目前差不出原因啊?请教各位大侠帮忙分析下原因,谢谢!
我工程上一个水泵配电柜,有个7个回路,其中第三个回路的断路器断电后,其二次回路仍带电,检查后,发现二次回路的火线接自其断路器下桩头(断路器已断电),二次回路扔有电,其电压为118V;后把二次回路的火线和保险丝拆掉,二次回路仍带电,目前差不出原因啊?请教各位大侠帮忙分析下原因,谢谢!
2楼
有没有查一下是不是倒送电的问题。
回复
3楼
没见过 这种情况
回复
4楼
只断火没断零吧?
楼主要小心了!
回复
5楼
零线带电了吧!我们公司自己做的开关柜也碰到过,我同事还被电过,100多伏
回复
6楼
仔细查一下有可能是从别的回路串过来的,完全可以找出来。
回复
7楼
应该是零线带电,断开回路时只断开了火线,而整个回路零线是共用的,其他回路正常工作时,造成该回路二次回路带电
回复
8楼
感应电压而已
回复
9楼
接个灯泡试一试看是不是感应电:handshake
回复
10楼
同意5楼的说法:) 注意安全!:)
回复
11楼
是不是感应电压,非常简单!
用试电笔接触二次线,另外一只手摸柜子外壳,并且接触-离开-接触-离开,观察试电笔氖管,如果氖管一闪一闪的,就证明是感应电。
否则,就是从其他回路有联结了。