制冷系统进水能否用抽空的方法来处理干净。
wybbyw
wybbyw Lv.12
2009年10月19日 22:45:25
来自于制冷技术
只看楼主

制冷系统进水假如不用氮气吹不用其他的方法干燥,就用真空泵对系统抽真空使系统的绝对压力低于环境温度下水的饱和压力,也就是说使系统里的水气化成过热状态。我想经过足够的时间系统内的水能完全气化成过热气体本抽出来。 请各位老师朋友给点点评谢谢。

制冷系统进水假如不用氮气吹不用其他的方法干燥,就用真空泵对系统抽真空使系统的绝对压力低于环境温度下水的饱和压力,也就是说使系统里的水气化成过热状态。我想经过足够的时间系统内的水能完全气化成过热气体本抽出来。
请各位老师朋友给点点评谢谢。
免费打赏
junweihuang
2009年11月11日 21:05:40
2楼
楼主所说的方法也是可行的,不过这抽真空可能要抽很长时间;
本人的经验是抽一段时间的真空,然后加入少量的雪种后再抽真空,反复两三次,即可。
回复
zmq1966
2009年12月04日 16:11:04
3楼
如果管路进水应该说是行不通的,我用气焊烧管路结果还是冰堵。
回复
killzx99
2010年01月10日 21:25:50
4楼
看一下水蒸气压含图
我记得表压为-0.9kg时候40几度的环温水沸腾了

[ 本帖最后由 killzx99 于 2010-1-10 22:21 编辑 ]
回复
zhukuoyue
2010年04月01日 04:52:10
5楼
理论与实际有差距
行不通 加干燥过滤器吧:victory:
回复
fuchaoke
2010年07月24日 21:45:00
6楼
顶一下,三楼跟五楼相结合我看较好些
回复
tyqkey
2010年11月16日 19:26:21
7楼
一楼和二所说的方法都可行的,我就这样做过,抽长点时间完全没有问题的!
回复
airclimasia
2011年05月26日 14:54:30
8楼
1 先换除水型的(H-48)过滤芯,用氮气吹,在抽真空。2 真空抽好后加一点氟,半个小时后放掉。在反复一次即可。
回复
cb406709482
2011年05月27日 11:09:17
9楼
两种都可行,不过抽真空时间要很长
回复
石老人
2011年05月27日 14:15:34
10楼
从理论上是可以的,但是实际操作中不妥
回复
adingkgb
2011年05月28日 08:58:21
11楼
理论上抽真空使压力降低,水的气化温度也降低,液态水可以蒸发汽化,并被抽出系统。
实际上系统进水后并不是象实验室那样的理想状态,比如会有部分水分混合到冷冻油中,这部分水就很不容易单靠抽真空而排除
回复