大型综合布线
we0717001040
2009年10月19日 20:41:22
只看楼主

一万个信息点,一个电话点。应该如何设计综合布线系统。1、电话部分:进了多少条中继线?多少条市话直通电话?放的是多少门的交换机? 网络部分,进了是多模光纤还是单模光纤?用了多少?如果知道单模光纤的选用原则。3、从BD出来的主干线,用的多的模光纤分别是多少芯的?是按2芯48个点计算吗?4、电话部分,从设备间BD出来的主干线是大对数电缆,是多少对的?多少根?根据对应楼层需要多少电话口?还是有个干线按水平信息点的个数的25%选??

一万个信息点,一个电话点。应该如何设计综合布线系统。
1、电话部分:进了多少条中继线?多少条市话直通电话?放的是多少门的交换机?
网络部分,进了是多模光纤还是单模光纤?用了多少?如果知道单模光纤的选用原则。
3、从BD出来的主干线,用的多的模光纤分别是多少芯的?是按2芯48个点计算吗?
4、电话部分,从设备间BD出来的主干线是大对数电缆,是多少对的?多少根?根据对应楼层需要多少电话口?还是有个干线按水平信息点的个数的25%选??
这个问题搞不清楚
zzcctt806
2009年10月19日 21:00:35
2楼
不太明白你的意思。
回复
we0717001040
2009年10月19日 21:03:58
3楼
就是我的这个大楼一共需要10000个信息点,10000个语音点
回复
zzcctt806
2009年10月19日 21:11:58
4楼
3.0.3建筑与建筑群的工程设计,应根据实际需要,选择适当配置的综合布线系统。当网络使用要求尚未明确时,宜按下列规定配置:
1 最低配置:适用于综合布线系统中配置标准较低的场合,用铜芯对绞电缆组网。
1)每个工作区有1个信息插座;
2)每个信息插座的配线电缆为1条4对对绞电缆;
3)干线电缆的配置,对计算机网络宜按24个信息插座配2对对绞线,或每一个集线器
(HUB)或集线器群(HUB群)配4对对绞线;对电话至少每个信息插座配1对对绞线。
2 基本配置:适用于综合布线系统中中等配置标准的场合,用铜芯对绞电缆组网。
1) 每个工作区有2个或2个以上信息插座;
2) 每个信息插座的配线电缆为1条4对对绞电缆;
3) 干线电缆的配置,对计算机网络宜按24个信息插座配置2对对绞线,或每一个HUB或HUB群配4对对绞线;对电话至少每个信息插座配1对对绞线。
3 综合配置:适用于综合布线系统中配置标准较高的场合,用光缆和铜芯对绞电缆混合组网。
1) 以基本配置的信息插座量作为基础理论配置;
2) 垂直干线的配置:每48个信息插座宜配2芯光纤,适用于计算机网络;电话或部分计算机网络,选用对绞电缆,按信息插座所需线对的25%配置垂直干线电缆,或按用户要求进行配置,并考虑适当的备用量;
3) 当楼层信息插座较少时,在规定长度的范围内,可几层合用HUB,并合并计算光纤芯数,每一楼层计算所得的光纤芯数还应按光缆的标称容量和实际需要进行选取;
4) 如有用户需要光纤到桌面(FTTD),光纤可经或不经FD直接从BD引至桌面,上述光纤芯数不包括FTTD的应用在内;
5) 楼层之间原则上不敷设垂直干线电缆,但在每层的FD可适当预留一些接插件,需要时可临时布放合适的缆线。
4 配线设备交换硬件的选用,宜符合下列规定:
1) 用于电话的配线设备,宜选用IDC卡接式模块;
2) 用于计算机网络的配线设备,宜选用RJ45或IDC插接式模块。
回复
we0717001040
2009年10月22日 23:25:31
5楼
你说的这些我在08X101图集上见过,我希望的针对上面举例那个工程的具体做法!还有,关于48个点是多模光纤的。
回复
liruxue001
2009年11月07日 21:45:55
6楼
哈哈,我就是专门做综合布线等弱电的。这个规划不算复杂。不过,也不是几句话能说清楚的。
回复

相关推荐

APP内打开