请问洁净系统设计总送风量是指系统的实际送风量还是指经过富余后的风量(即按照这个风量选风机)?我都糊涂了。
请问洁净系统设计总送风量是指系统的实际送风量还是指经过富余后的风量(即按照这个风量选风机)?我都糊涂了。
2楼
反正不是指系统的实际送风量,呵呵
回复
3楼
指系统的实际送风量,选择风机时候考虑富余量!
回复
4楼
是计算书里计算的那个值。
回复
5楼
我该怎么办啊?一个说是一个说不是。
计算书里的那个是哪个啊?讲话不要讲半截嘛。
回复
6楼
滿足規範要求就可以!
回复
7楼
应该是富裕前的风量,富裕后的风量用于选用空调风机。实际运行的风量应小于富裕后的风量。
回复
8楼
同意顶上!
回复
9楼
我看到一本书上介绍的方法,系统送风量应该是指计算书上计算出来的风量,然后考虑漏风量,这两个风量的和就是系统的送风量。不知对不对?
回复
10楼
如果我计算的送风量是4158.56立方米/h 那选5000立方米/h风量的风机行吗?
回复
11楼
可以!不过你送风量怎么这么精确?一般象这样取4200或取4100就行,选风机考虑10%的余量即可!
回复