求2000KVA箱变方案 高压侧没具体要求 低压要求出2个回路 变压器为S11 油变 如果能高压补偿最好 谢谢!
求2000KVA箱变方案 高压侧没具体要求 低压要求出2个回路 变压器为S11 油变 如果能高压补偿最好 谢谢!
2楼
一台变压器低压出二个回路不妥吧?
应该是总低压进线开关保护后,再分出线开关,几百路都可以。
回复
3楼
我们做的锅炉箱变2000KVA低压侧不用主开(预装式变电站标准中变压器最大为1600KVA) 直接铜排出线 10KV是KYN28柜子 非标 下进下出 保护为微机 做这个箱变一定要考虑散热 变压器一定要带游枕哦 这样变压器能更好的呼吸 一家之言