24米x24米井字梁如何布置
ds_buick
ds_buick Lv.3
2009年10月19日 11:42:57
只看楼主

如题,砼C30,三级钢,恒载6,活载0.5,层高4.9M尺寸详下图:请各抒己见,先谢过。

如题,砼C30,三级钢,恒载6,活载0.5,层高4.9M
尺寸详下图:
请各抒己见,先谢过。

2.jpg


1.jpg

免费打赏
yulu1981118
2010年12月03日 18:42:03
32楼
跨度有点大,采用这样的布置方式感觉全是由框架梁作为了主要井字梁,再有次梁作为次井字梁,感觉不好啊
回复
sukwas
2010年12月03日 22:05:02
33楼
24...柱子也太 小了吧
回复
今天
2012年01月10日 16:01:23
34楼
按楼主的布置输了,算不过去,挠度太大,100好几,不行啊。
回复
zhd050401
2012年01月10日 17:07:30
35楼
我个人认为你布的井子梁欠妥
井子梁可看成是中间被掏空的巨形加肋大板,其没有被挖空的壁就构成我们网状井子梁,一般按通常跨高比(1/15-1/25)取的,板的水平刚度都特别大,尤其相对柱而言,那就大很多了,这种状况下要想实现强柱弱梁的设计理念根本不现实,因此在这种情况下,增加柱子刚度,反而增大了柱子的不安全性,越增大截面,柱子被分配到的弯矩剪力越大,柱子越偏于不安全,
因此,井子梁设计时,井子梁下一般不要设柱,如非要设柱,那么在满足轴压比及一般构造要求下,柱的刚度可以越小越好,使的梁柱连接形成"铰结",那么"梁"变形形成的巨大弯矩剪力扭距就不会传给柱子,同时提高柱子的抗震等级,加强其连接构造措施,
梁不要支撑在柱子上,梁板变形产生的很大的扭矩就会传到边梁上,因此边梁一定要作的足够大,一般比井子梁略在或相同,
因此你的井子梁纵向也宜使井子梁支撑在边梁上,同时边梁最少和井子梁截面相同或略大,
本人拙见,不当之处请同行指正
回复
hzjgxlz
2012年01月16日 14:30:26
36楼
楼上说的非常有道理,所有井字梁不能搭在柱子上,所有井子梁全部搭在边梁上,所以边梁截面需要足够大,但如果30米跨度,建议还是做钢结构,至少有预应力结构
回复
jingyue178
2012年01月17日 08:35:57
37楼
井字梁不是十字梁,交差方向不要出现梁刚度相差过大,
一般间距去2m~2.5m比较经济,梁高取1/25~30,主要是挠度控制配筋,
这样只看计算面积是有问题的
回复
xiexiaolei1414
2013年11月04日 13:49:30
38楼
井字梁最大可做多大跨度呢?
回复

相关推荐

APP内打开