我手上现在有一个小项目,是框架结构的,里面有一根梁一边与框架柱连接,一边搭在框架梁上,这种梁不是框架梁,可PK是按框架梁算的,从标注看出来的。我想请教大家,这种梁规范上有要求吗?
我手上现在有一个小项目,是框架结构的,里面有一根梁一边与框架柱连接,一边搭在框架梁上,这种梁不是框架梁,可PK是按框架梁算的,从标注看出来的。我想请教大家,这种梁规范上有要求吗?
2楼
不清楚规范有么有特别要求,我一般是把与框架柱相连一端箍筋加密了,顶筋底筋比满足了就OK了
回复
3楼
规范上有没有要求我没有查到,但是我们这边图审是这么要求的,凡是梁有一端或是两端与框架柱相连接的,都必须按照KL的构造,个人觉得这个要求是合理滴。
回复
4楼
按框梁算,关键是构造按框梁
回复
5楼
对,按框架梁计算,同意3楼的
回复
6楼
这种梁工程上习惯叫半框架梁,与柱连接一端按框梁要求处理,另外一端按次梁处理,编号按框梁,结构布置中有少量半框架梁是可以接受的,多了的话对抗震等不利
回复
7楼
抗震结构应按框架梁处理,因为此梁在地震时要承担一部分地震力,非抗震结构的话怎样处理都可以只要配筋满足计算。
回复
8楼
学习,学习了
回复