再看一些手册时:异程式双管系统的最不利环路是通过最远立管的底层散热器的环路,请问这是问什么?为什么是底层的散热器而不是顶层的呢?
再看一些手册时:异程式双管系统的最不利环路是通过最远立管的底层散热器的环路,请问这是问什么?为什么是底层的散热器而不是顶层的呢?
2楼
最准确的寻找最不利环路的方法为核算各环路阻力。
回复
3楼
因为考虑重力因素的情况下,双管系统的顶层散热器中心与锅炉加热中心相对高度更大,导致了顶层散热器的重力因素影响最大,可以简单的理解为“因为热水密度小,冷水密度大,锅炉产生的热水更愿意去高的地方,而顶层散热器中的水冷却后更愿意去低的地方”,这种作用在底层的散热器表现的不够明显。
土式的家用锅炉不用水泵,而水又能自动循环起来,就是因为有重力因素在里面。
回复
4楼
学习来了:handshake
回复
5楼
认识大家太荣幸啦
回复
6楼
哦是这样
回复