断路器的额定电流是根据计算电流Ie来选择的,我一般都是按照Ie大于等于(计算电流Ijs*1.25)来选择断路器的,可是有人说应该是按照Ie大于等于(计算电流Ijs*1.1)选择断路器,到底那个做法对?有什么依据?盼望大家指教!!!
断路器的额定电流是根据计算电流Ie来选择的,我一般都是按照Ie大于等于(计算电流Ijs*1.25)来选择断路器的,可是有人说应该是按照Ie大于等于(计算电流Ijs*1.1)选择断路器,到底那个做法对?
有什么依据?盼望大家指教!!!
2楼
断路器的额定电流大于计算电流即可
每个人取的保险系数不同而已
回复
3楼
另外
http://co.163.com/neteaseivp/webforum/servlet/Controller?RequestType=searchforum&SubType=getThreadContent&threadID=144382&boardID=219&boardName=&forumID=12&forumName=&location=低压断路器的选择:95%的人都不曾了解的东东!
回复
4楼
那个帖子我看过了,可是也没有说是乘以1.1还是1.25
回复
5楼
另外,我们总工说,如果每级都按1.25来乘,(他认为应该是1.1),对于一个大的工程,会有事故隐患,是什么?我怎么分析不出来
回复
6楼
什么叫保险系数?不要说出这种没有根据的概念。
回复
7楼
呵呵,这是靠理解的!
回复
8楼
我赞同6楼的说法,电气人员应尽量以科学的态度来解决问题,而不要个人化、感情化。
对于断路器的选取,各手册和技术措施上都有,请查阅。
回复
9楼
低压配电设计规范
第4.3.4条 过负载保护电器的动作特性应同时满足下列条件:
IB≤In≤Iz (4.3.4-1)
I2≤1.45Iz(4.3.4-2)
式中 IB--线路计算负载电流(A);
In--熔断器熔体额定电流或断路器额定电流或整定电流(A);
Iz--导体允许持续载流量(A):
I2--保证保护电器可靠动作的电流(A)。当保护电器为低压断路器时, I2为约定时间内的约定动作电流;当为熔断器时,人为约定时间内的约定熔断电流。
如果计算电流为19A,假设灵敏度、电压降等等均满足要求,各位如何选择?20A 25A
依据是什么?
回复
10楼
我认为计算19A的话,选用断路器应为25A
回复
11楼
同意
回复