求助关于抗规6.1.3条的问题,急!望高手相救!
熊猫聊神
2005年06月16日 18:34:15
只看楼主

抗规6.1.3条说框架抗震墙结构,在基本振型作用下,框架部分承受的地震倾覆力矩不应大于总倾覆力矩的50%,否则只能按照框架结构来定抗震等级和最大高度我的问题是1.我做的结构是框架核心筒结构,是否还要满足抗规的6.1.3条规定,因为这条规定是说框架抗震墙结构的2.89老规范中是说底层的柱子承受倾覆力矩不大于50%,但2001的新抗规没有说明是哪一层,难道是每层都必须满足柱子承受倾覆力矩不大于50%?

抗规6.1.3条说
框架抗震墙结构,在基本振型作用下,框架部分承受的地震倾覆力矩不应大于总倾覆力矩的50%,否则只能按照框架结构来定抗震等级和最大高度

我的问题是
1.我做的结构是框架核心筒结构,是否还要满足抗规的6.1.3条规定,因为这条规定是说框架抗震墙结构的

2.89老规范中是说底层的柱子承受倾覆力矩不大于50%,但2001的新抗规没有说明是哪一层,难道是每层都必须满足柱子承受倾覆力矩不大于50%?

望高手相救,急!谢谢先
免费打赏
ffpeng
2005年06月18日 08:45:02
2楼
1. 框架核心筒结构一般均可满足框架部分承受的地震倾覆力矩小于总倾覆力矩的50%,也应该满足该要求;
2. PKPM计算结果中底层的柱子承受倾覆力矩不大于50%即可,这一点曾与规范组交流过。
回复
成阳
2005年06月24日 16:50:14
3楼
要是用PKPM计算的话,可以在计算结果里面查WZQ文件,里面有各层墙柱地震倾覆所占百分比。
回复
changqinzhu
2006年05月16日 15:23:50
4楼
1是底层的柱子承受倾覆力矩不大于50%,
2框架部分承受的地震倾覆力矩不应大于总倾覆力矩的50%,否则只能按照框架结构来定抗震等级和最大高度,仍是框架抗震墙结构
回复

相关推荐

APP内打开