烧毁断路器分闸线圈原因和防范措施
dianqr
dianqr Lv.2
2009年10月17日 13:26:37
来自于断路器
只看楼主

 断路器是一种负荷开关,具有短路和过载保护功能,其短路保护功能靠电磁线圈实现。因保护功能完善,维修、使用方便,断路器在电力系统应用广泛。  导致断路器分闸线圈烧毁的原因主要有以下四种:  分闸机构机械故障。线圈松动造成断路器分闸时电磁铁铁芯移位,使铁芯卡涩,造成线圈烧毁;或由于铁芯的活动行程短,当接通分闸回路电源时,铁芯顶不开脱扣机构,使线圈长时间通电,导致烧毁。  行程和辅助开关触点调整不当。在调整断路器参数时,会改变断路器分闸的初始状态,而辅助开关分闸位置的初始状态未做相应调整,这将导致辅助开关不能正常切换分闸回路,使分闸线圈烧毁。

 断路器是一种负荷开关,具有短路和过载保护功能,其短路保护功能靠电磁线圈实现。因保护功能完善,维修、使用方便,断路器在电力系统应用广泛。

  导致断路器分闸线圈烧毁的原因主要有以下四种:

  分闸机构机械故障。分闸指令是由保护控制装置发出的,若装置内的分闸继电器出现故障,或分闸控制回路辅助开关触点动作行程较大,造成分闸指令不能及时退出,就会使分闸线圈长时间带电而烧毁。

  分闸回路电阻偏大。分闸线圈回路绝缘降低,或是控制回路线径过小造成电阻偏大,使得分闸控制回路电压降较大,导致电压达不到线圈分闸电压的动作值,使分闸线圈长时间带电烧毁。

  防范烧毁可采取以下措施:

  一是将分闸回路的延时动合触点改接为一对动合触点,并经常检查辅助开关的触点及辅助开关的拐臂螺丝,使辅助开关与断路器分闸位置正确、有效地配合。

  二是合理调整分闸指令时间,使保护控制装置发出的分闸指令时间,既能够使分闸线圈工作,又不至于太长。

[ 本帖最后由 tank-----no.1 于 2009-10-17 21:45 编辑 ]
tank-----no.1
2009年10月17日 21:51:37
2楼
断路器不是负荷开关

机械还有机构未调整好等原因

保护装置故障不会引起分闸线圈烧毁,只会使分闸线圈不得电。分闸线圈电源的断开有机构自身的辅助开关进行。
防范措施两点不成立。
回复
红苹果
2009年10月18日 14:39:59
3楼
对,
分闸线圈会烧毁吗?
那前端控制电源的熔断器起不了保护作用吗?

总起来就是一个问题:
主要是线圈长时间带电引起的,分、合闸线圈一般先路都有联琐和闭琐关系的。分开了就不能再分,再按先圈也不会通电;合上了再按合闸,合闸线圈也不会带电的。所以一般是不会烧毁的,除非断路器辅助触点发生故障时会发生线圈烧坏的情况,就这个情况几率都很小啊。
回复
tank-----no.1
2009年10月18日 19:04:25
4楼

分闸线圈不可以长时间得电,它们都是短时工作制设计。时间长就会烧毁。
造成分闸线圈长时间得电的原因机械上是操作机构没有调整好,电气上是回路压降大,是线圈端电压无法达到动作值。
回复
jiangtaifu
2009年10月19日 08:26:46
5楼
同意版主关于分闸线圈特性及其发生故障的观点和前面的结论。另外,尚有一起影响断路器寿命甚至使其烧毁的故障容易被忽略:断路器主接线端子上导线没有压紧,接触电阻增大发热,长时间没被发现,导致端子塑料座碳化端子松动。(产生的热量还可能使断路器而保护热保护动作。)
回复
红苹果
2009年10月19日 11:58:59
6楼
:lol
对呀,但一般分闸线圈肯定有闭锁触点串里边的,手按的分闸按钮是自复式的小按钮,
除非按钮坏了触点粘上去了,也不会有傻子会把手死按着按钮啊,所以一般不会使它一直通电的,
只有按的瞬间通电的
同样合闸线圈也是的除非按钮触点粘着了,不然不会烧毁的