本人刚入行,求各位高手帮帮忙!安徽铜陵某线路板工厂,有净化区域及办公区域,室外设计参数夏季干球温度35℃,湿球温度28℃;冬季干球温度-6℃,湿球温度-8℃;室内净化区域温度22±2℃,相对湿度55±5%,办公区域温度夏季24~26℃,冬季18~20℃空调主机:螺杆机2台(A类),制冷量1000x2=2000KW,水源热泵1台(B类),制冷量450KW,制热量480KW。夏季:全部区域供冷(螺杆机+水源热泵)
安徽铜陵某线路板工厂,有净化区域及办公区域,室外设计参数夏季干球温度35℃,湿球温度28℃;冬季干球温度-6℃,湿球温度-8℃;室内净化区域温度22±2℃,相对湿度55±5%,办公区域温度夏季24~26℃,冬季18~20℃
空调主机:螺杆机2台(A类),制冷量1000x2=2000KW,水源热泵1台(B类),制冷量450KW,制热量480KW。
夏季:全部区域供冷(螺杆机+水源热泵)
冬季:洁净区域供冷(设备散热量共约500KW)(螺杆机),办公区域供热(热泵)
问题是:夏季供冷没有问题,螺杆机与水源热泵均使用冷却塔(A类与B类冷却塔独立管道不连通);冬季螺杆机仍然使用冷却塔提供冷源,但是水源热泵的热源来自哪里?根据设备参数,水源热泵进水温度15℃,出水温度10℃,低于13℃主机将保护。现在我考虑有2个方案:
方案一:热泵蒸发器侧管道旁通至螺杆机冷却水管道,与螺杆机的冷却水混合,估计混合温度高于15℃,由于是开式,感觉不太好,我看到很多方案都是闭式的;
方案二:螺杆机集水器分一路12℃水,用电加热至15℃供给热泵。这个是闭式的,又是电加热,好控制,但是要费一点电。
请问,大家认为那个方案可行?是否有更好的方案?望指教!
注意:主机已定,无法更改,有打算提出带热回收螺杆机等方案的大侠我先谢过了,现在是在既定主机下考虑!同时方案要尽量简单易控制,投资少,见效快,谢谢!
我查遍资料都没发现热回收有类似的情况,估计大家的讨论对很多人都有好处,希望大家多提意见,谢谢谢谢!!!