电热辐射供暖系统技术交流,欢迎投票!
angeltt
angeltt Lv.2
2005年06月17日 16:56:57
来自于采暖供热
只看楼主

注意:如果您是通过专题频道投票链过来的,必须在此重新投票才能使您的投票生效,谢谢支持!电热膜是一种通电后能发热的半透明聚酯薄膜,电热膜采暖方式是以电力为热源,以电热膜为发热体,通过红外电磁波的红外线直接传热,有沐浴阳光的舒适感。但其耗电量大,电能不足的小区不宜使用该采暖方式……

注意:如果您是通过专题频道投票链过来的,必须在此重新投票才能使您的投票生效,谢谢支持!

电热膜是一种通电后能发热的半透明聚酯薄膜,电热膜采暖方式是以电力为热源,以电热膜为发热体,通过红外电磁波的红外线直接传热,有沐浴阳光的舒适感。但其耗电量大,电能不足的小区不宜使用该采暖方式……
edc
2005年06月16日 16:31:18
2楼
我从未接触过电热膜采暖,希望有机会好好学学!
回复
angeltt
2005年06月16日 16:34:47
3楼
在学校的时候接触过,但是了解不是很多,希望有机会能系统学习一下!
回复
ningtao_tianma
2005年06月16日 16:50:29
4楼
有同感,我也从未接触过电热膜采暖!
不过谢谢楼主做了一个简单的介绍!
回复
galford005
2005年06月16日 16:55:29
5楼
这种技术性的专题希望能多出,很有帮助!
回复
mglblue
2005年06月16日 16:58:11
6楼
没有听说过,不过了解一下也好
回复
jswgq-55
2005年06月16日 19:41:57
7楼
近几年来建筑物的采暖方式很多,现在又兴起电热膜采暖。电热膜采暖的优点很多,比如解决锅炉采暖的污染;取消室内外的暖气管路问题;取消住宅楼内的水暖管道井和暖气片,相对增加住宅的使用面积,而且解决了采暖收费难的问题,采用电热膜采暖,温度可以控制和调解。由于电热膜采暖是刚兴起的,有些问题还需要探讨。
  1 供电问题
  东北地区采用电热膜采暖,平均为40W~60W/m2,按面积在80m2~100m2的一套住宅,电热膜采暖用电量在4kW~6kW,而且在冬季用电同时系数较大,基本上为满负荷运行。东北地区的住宅电照负荷按每户4kW~8kW计算,同时系数一般取05~065,这样照明负荷与电热膜采暖负荷基本上相同,使冬季在采暖期间用电量成倍增加,而在其它季用电负荷只有电照负荷等特点,用电负荷季节性较大。因此在设计时小区供电采用中心变电亭的形式,高压柜除考虑进线与变压器外,还应留有环网与配出柜。小区变电亭或箱式变压器成套设备之间,应以中压连接成环网型接线方式,正常运行时中间设开环点,分别由两个回路电源供电,以提高供电的可靠性,保证电热膜采暖用电的需要。小区内变电亭或箱变应采用两台及以上变压器供电,并且在低压侧各段母线应相互联络。同时在低压侧应考虑安装自动无功补偿装置,在非采暖期可以停用采暖变压器,以降低变压器的损耗。另外住宅用户的配电,应将电照负荷与电热膜采暖负荷分开设用户配电箱,计量表也要分开设。并且用户电热膜采暖配电箱应每个房间一个控制回路,以保证当其中一个发生故障而不影响到其它房间的采暖。当用户居住面积较大或电热膜采暖用电量较大时,每户应采用三相供电与计量。同时还需要考虑因电热膜采暖增加供配电设备和采用电热膜集中计量表箱和用户又增加一个电热膜配电箱,因此设计时要考虑各种电气箱安装位置及其对建筑结构的影响。
  2 接地保护问题
  采用电热膜热辐射采暖,有的安装在墙上,有的安装在装修地板内,有的安装在吊顶天棚内。当采用轻钢龙骨吊顶时,应将轻钢龙骨与PE线联结,以保证当电热膜或其接头绝缘降低发生漏电时的人身安全。当电热膜采用墙壁和地板内安装时,一般采用木质支架,但应考虑漏水与一层地面潮湿等会导致电热膜或其接头受潮漏电危害人身。因此应将墙壁和地板内电热膜周围利用裸PE线沿电热膜敷设一周,也可以采用局部等电位法来解决,以降低因电热膜漏电对人体的危害。
  3 其它问题
  采用电热膜采暖,由于每个用户可以分别控制,当全家人出远门时,一般会将住户内所有电气开关全部拉闸,以防止电气发生火灾事故,但这样就会造成电热膜断电,使厨房与卫生间的给排水等设施,因温度降低而冻坏。另外对于经常停水的地区,因水阀未关而被水淹了自己和楼下,会造成电热膜受到水的浸泡,而导致电热膜漏电发生危险。此外电热膜维修比较麻烦,维修时需要拆除电热膜的外装饰材料,同时还得由专业人员来维修,在经济上损失比较大。当电热膜采用天棚吊顶安装时,会降低住户室内的空间高度,因此层高比较低的住户不宜采用电热膜吊顶式安装。
总之,电热膜采暖既有优点,又有缺点。因此在设计时应结合当地的一些要求和特点,使设计既经济又安全合理,才能达到推广和应用新材料、新技术的目的。
回复
zht2004
2005年06月17日 14:09:09
8楼


厉害
回复
sg19800225
2005年06月17日 15:46:37
9楼
有没有具体得方案?????
回复
huanglaowei
2005年06月17日 22:18:16
10楼
了解这东西,基本持反对态度,

所以也不将它纳入辐射供暖标准,

也不将它纳入推荐使用技术。
回复
lwjlwj
2005年06月19日 16:07:31
11楼
根据5楼朋友的介绍,感觉以后这项工作应该交给电气专业的,我们以后会轻松多了,哈哈。
回复

相关推荐

APP内打开