关于低压断路器的一个问题
gaosiren
gaosiren Lv.3
2009年10月16日 11:39:36
来自于断路器
只看楼主

我在一个框架式低压断路器上看见下面三个螺母 螺母边上的刻度是“ln 1 2 3"请问这个是叫过流脱扣器还是短路脱扣器呢? 而且刻度上的“1 2 3”也不对啊 难道是电流达到额定电流的1倍2倍就跳闸?这里的“1”是不是代表10倍,“3”是不是代表30倍啊?

我在一个框架式低压断路器上看见下面三个螺母 螺母边上的刻度是“ln 1 2 3"
请问这个是叫过流脱扣器还是短路脱扣器呢? 而且刻度上的“1 2 3”也不对啊 难道是电流达到额定电流的1倍2倍就跳闸?
这里的“1”是不是代表10倍,“3”是不是代表30倍啊?
免费打赏
xuxianjie
2009年10月16日 13:24:24
2楼
LZ所说让我很迷糊
一点发挥的余地都没有
回复
lesonlee
2009年10月16日 15:50:45
3楼
應該是"过流脱扣器"
"电流达到额定电流的1倍2倍就跳闸"沒錯
只是會搭配時間(長時間or長延時跳閘)

最好能將型號說出~
以便查明!
:loveliness: :loveliness: :loveliness:
回复
lesonlee
2009年10月16日 15:58:36
4楼
您也可以參考下列網頁說明(借花獻佛)
http://bbs.co188.com/content/viewthread.php?tid=1410008&extra=%3D1&ofid=0&page=4


:loveliness: :loveliness: :loveliness:
回复
gaosiren
2009年10月16日 21:15:07
5楼
3#的我下礼拜给你提供型号向你请教哈
但我还想问下一般框架断路器好像都是6-10倍In跳闸啊 这个只有1 2 3倍调节可正常啊?