现在做个恒温恒湿房间,要求达到温度正负2度,但是湿度要求达到正负2%,我感觉是要求高了点,而且房间都是*外墙的,这项目有没有哪些需要注意的方面,哪些厂家的恒温恒湿机能够满足要求



现在做个恒温恒湿房间,要求达到温度正负2度,但是湿度要求达到正负2%,我感觉是要求高了点,而且房间都是*外墙的,这项目有没有哪些需要注意的方面,哪些厂家的恒温恒湿机能够满足要求

免费打赏
sxb810804
2005年06月17日 14:20:45
2楼
您好:
  我是南京奥维环境设备有限公司,本公司专业生产恒温恒湿机组,各种除湿机组,加湿器及组合式空调机组!如有需要请与我联系,希望我们能有合作的机会!
联系人:邵贤兵
联系电话:013072582770
公司网站:www.njallwell.com
电  邮:allwellsale@yahoo.com.cn
       祝您工作顺利


回复
xuanxuan1979
2005年06月18日 19:11:15
3楼
请问一下贵公司的恒温恒湿机,在温度和湿度方面能够达到什么精度呢?
回复
sxb810804
2005年06月21日 18:27:03
4楼
温度正负一度,湿度正负5%
回复
xuanxuan1979
2005年06月24日 08:57:32
5楼
那久不行了,现在我们湿度要达到正负2%
回复
jrzhp
2005年06月25日 10:44:04
6楼
恒温恒湿房间,温度正负2度,相对湿度要求达到正负2%,这样的要求温度没问题,湿度就很难了,正负2%的相对湿度是实验室恒湿的最高标准了,他要求房间的维护结构采用保温彩板结构,保温门,无窗。设计选用恒温恒湿机是不能够满足要求的,还应该有以下方面的要求:1,机组能量、加湿量、加热量无级调节或多级调节。2,送风方式为全孔板送风,地板回风。3,室内无发湿源。笔者曾设计过多个温度正负0.2度,相对湿度正负2%的实验室。
回复
sxb810804
2005年06月26日 12:57:18
7楼
可以考虑用用机房恒温恒湿空调
回复
xuanxuan1979
2005年06月26日 15:09:27
8楼
现在甲方想用艾苏威尔的恒温恒湿机器,说是能达到的,不过现在还没有看到样本呢。准备做成孔板送风,下侧夹墙回风。
回复
sxb810804
2005年06月28日 19:05:01
9楼
我知道艾苏威尔,英国的!也不一定能达的到!以前我和他们有过合作
回复
sxb810804
2005年06月28日 19:06:00
10楼
ISOVELL
回复
xuanxuan1979
2005年07月12日 10:33:47
11楼
现在选了皇标的,只能硬着头皮上了,呵呵