家庭开关
lu_wenhe
lu_wenhe Lv.2
2005年06月16日 13:35:30
来自于照明工程
只看楼主

家里洗手间的线路很怪,请帮忙。只要洗手间里的插座插上用电器打开,那么漏电开关跳闸。屋里其他开关和照明灯都没问题。并且漏电开关没坏。安数负荷要求。如果把线路不经过漏电开关洗手间的线路正常,并且能用电器设备。假如存在漏电怎么检测和处理?

家里洗手间的线路很怪,请帮忙。只要洗手间里的插座插上用电器打开,那么漏电开关跳闸。屋里其他开关和照明灯都没问题。并且漏电开关没坏。安数负荷要求。如果把线路不经过漏电开关洗手间的线路正常,并且能用电器设备。假如存在漏电怎么检测和处理?
免费打赏
donggewang
2005年06月16日 13:47:39
2楼
检查N线和PE线是否接错
回复
lu_wenhe
2005年06月16日 13:53:19
3楼
只有N没有PE
回复
zongxiong007
2005年06月16日 14:39:41
4楼
那就用PE保护吧
回复
金霸王
2005年06月17日 19:03:05
5楼
楼主是那儿的?我可帮你检查.
回复
aaa383
2005年06月20日 11:42:19
6楼
我猜是卫生间插座没安好
是不是等电位联结接错到N了
回复

相关推荐

APP内打开