7度区(0.15g)I类场地,三级抗震,独立基础埋深5米,基础短柱约4米,至-0.5米,与底层柱相比,线刚度比>10,部分有拉梁,还有一部分拉梁因设备问题不好设置。因按抗规4.2.1相关要求可不进行基础抗震承载力计算。疑问:1,此条是否适用于基础底板配筋。否则承载力用非地震组合,底板配筋用地震组合,比较麻烦。2,想把基础按地基规范无筋扩展基础的角度要求做高点构造成刚性,此时有利于减小短柱长度,且此时底板理论上可不配筋(或者说基础较高素混凝土抗拉就满足要求了),防裂看情况配10(12)@200,是否可行。
3,基础短柱配筋是否考虑地震组合,有两种说法:1、地下部分不考虑地震组合,短柱不用加密,按地基规范高杯口基础要求配筋即可满足一般要求。2、按框架柱要求构造,短柱全高加密。
个人觉得在满足计算要求的情况下,按高杯口要求构造即可。但此柱是否要考虑地震组合内力?算了下还是有些区别的。
[
本帖最后由 luok_hero 于 2009-10-15 22:40 编辑 ]
2楼
dddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd
回复
3楼
基础短柱配筋是否考虑地震组合,有两种说法:1、地下部分不考虑地震组合,短柱不用加密,按地基规范高杯口基础要求配筋即可满足一般要求。2、按框架柱要求构造,短柱全高加密。
回复
4楼
础短柱配筋是否考虑地震组合,有两种说法:1、地下部分不考虑地震组合,短柱不用加密,按地基规范高杯口基础要求配筋即可满足一般要求。2、按框架柱要求构造,短柱全高加密。
回复
5楼
LZ说得不够清楚,4米还短柱?你的柱尺寸是多少
回复
6楼
谢谢楼主的资料
回复
7楼
来学习下,对基础短柱也有点疑惑,规范只对高杯口基础提及短柱的设计,大家一起多交流
回复
8楼
搞清楚基础短柱的意义。你可以把基础短柱看成是基础的一部分,相当于基础做高,短柱要满足的要求时在水平力下基本无位移,所以截面要足够大,可用GA/H来比较。配筋构造配即可.
回复
9楼
好好学习,天天提高:) :victory: :handshake
回复
10楼
4米的柱都还是短柱,老师的柱断面是多大啊?
如果把此柱看做基础的一部分,我认为不必全加密!
回复
11楼
把基础短柱看成是基础的一部分,相当于基础做高,短柱要满足的要求时在水平力下基本无位移,所以截面要足够大
回复