3.8 采暖通风与空气调节3.8.1 采暖通风与空气调节初步设计应有设计说明书,除小型、简单工程外,初步设计还应包括设计图纸、设备表及计算书。3.9.5 计算书(供内部使用)负荷计算,主要设备选型计算,水电和燃料消耗量计算,主要管道水力计算,并将主要计算结果列人设计说明书中有关部分。4.7.11 计算书(供内部使用)1 计算书内容视工程繁简程度,按照国家有关规定、规范及本单位技术措施进行计算。
3.8 采暖通风与空气调节
3.8.1 采暖通风与空气调节初步设计应有设计说明书,除小型、简单工程外,初步设计还应包括设计图纸、设备表及计算书。
3.9.5 计算书(供内部使用)
负荷计算,主要设备选型计算,水电和燃料消耗量计算,主要管道水力计算,并将主要计算结果列人设计说明书中有关部分。
4.7.11 计算书(供内部使用)
1 计算书内容视工程繁简程度,按照国家有关规定、规范及本单位技术措施进行计算。
2 采用计算机计算时,计算书应注明软件名称,附上相应的简图及输入数据。
5 空调、制冷工程计算应包括以下内容:
1)空调房间围护结构夏季、冬季的冷热负荷计算(冷负荷按逐时计算);
2)空调房间人体、照明、设备的散热、散湿量及新风负荷计算;
3)空调、制冷系统的冷水机组,冷热水泵,冷却水泵、冷却塔、水箱、水池、空调机组、消声器等设备的选型计算;
4)必要的气流组织设计与计算;
5)风系统阻力计算;
6)空调冷热水、冷却水系统的水力计算。
12楼
我个人认为,新手还是应该多算算这些东西的 因为你至少要知道怎么算的 算多了心里有个底 以后估算也有个尺度
设计做多了 时间又赶的急 那就只好估算了
回复
13楼
我个人认为,新手还是应该多算算这些东西的 因为你至少要知道怎么算的 算多了心里有个底 以后估算也有个尺度
设计做多了 时间又赶的急 那就只好估算了
回复
14楼
1)空调房间围护结构夏季、冬季的冷热负荷计算(冷负荷按逐时计算);
2)空调房间人体、照明、设备的散热、散湿量及新风负荷计算;
为什么要逐时计算,浪费纸张,夜里空调都不开,可以不算吧
回复
15楼
1)空调房间围护结构夏季、冬季的冷热负荷计算(冷负荷按逐时计算);
2)空调房间人体、照明、设备的散热、散湿量及新风负荷计算;
为什么要逐时计算,浪费纸张,夜里空调都不开,可以不算吧
这样的话,计算书太厚了,可以选几个有代表性的计算一下.
回复
16楼
我想说得是,不管冷负荷是估算还是计算的,只要业主同意了你的方案就可以了。那些所谓的审图中心从来不关心这些问题,他们往往只关心那些所谓的强条,对于节能等方面很少顾及。而且国家虽然一直在说建筑节能,但在现代建筑能耗大户-暖通,特别是中央空调根本就没有实质性的限制条文,也没有相关的部门去把关,所以设备限制和能源浪费是必然的。
我所做的一个五星级的项目,标准客房的风盘最小都是06的,顶层是08的,那么小的面积可能用这么大的设备吗,但是没有办法,第一是甲方愿意出这么多钱,第二是这是港方的一家设计顾问告诉做的原始设计,其他人根本就没办法。:)
回复
17楼
无论冷负荷是估算还是计算得出的,都起码要有详细的设计依据啊,甲方经常就只给个平面图,什么墙窗比啊都没法算!还经常是今天给图纸你,明天就要预算了!
回复
18楼
?