请帮我看看,这个短路计算做的对不对吧
jinpcissy
jinpcissy Lv.12
2009年10月14日 22:40:13
来自于继电保护
只看楼主

关于D,y11接线的变压器,低压侧的短路计算一直都让我很糊涂,也不知道算的对不对,请高手指教

关于D,y11接线的变压器,低压侧的短路计算一直都让我很糊涂,也不知道算的对不对,请高手指教

短路计算.GIF

免费打赏
aabb123456ab
2009年10月16日 14:48:07
2楼
朋友你发的图片我看不清楚,你往我的邮箱里发个清楚的(最好是WORD)。
aabb123456ab@163.com
回复
红苹果
2009年10月21日 16:47:10
3楼
:lol
图纸太小了,放大一点截

1.67是那段电缆的阻抗啊?
发电机下面那段阻抗是什么,是发电机的还是发电机过来的电缆阻抗?
9.6阻抗是什么?母线的?

[ 本帖最后由 jsguxin_cn 于 2009-10-21 16:52 编辑 ]
回复
jinpcissy
2009年10月22日 22:45:08
4楼
发电机下面的阻抗是发电机的阻抗,我根据它的Xd''算出的标幺值为9.6,1.67就是从系统到母线的那段电缆的阻抗,我这个图看来是太小了,我还是重新弄一下,弄大点吧
回复
红苹果
2009年10月23日 15:12:21
5楼
哦,这是两个不同电源的计算,得考虑分布系数问题。
电网阻抗:X1 = 1.67 ---- Xs =0
电机阻抗:X2 = 9.6
变压器抗:X3 = 8.125
X12 = X1*X2/(X1+X2) = 1.423
电网分布系数:C1 = X12/X1 = 0.85
电机分布系数:C2 = X12/X2 = 0.15

与变压器阻抗合并后:
X13 = X12 + X3 = 1.423 + 8.125 = 9.55

再分开:
X21 = X13 / C1 = 11.21
X22 = X13 / C2 = 64.43

下面分别计算电网与发电机分别供给短路点的短路电流:

1、电网供给短路点的短路电流计算
基准容量为100MVA时候,0.4KV侧基准电流为144.34KA,峰值系数取1.8倍
I"s = I0.2 = Ik = Ij / X21 = 144.34 / 11.21 KA = 12.88KA
S"s = Sj / X21 = 8.92MVA
i"ps = sqrt(2)*Kp.s * I"s = 32.78KA

2、发电机供给短路点短路电流计算
发电机支路的等值电抗换算到发电机容量为基准值时的标么值为:
Xc = X22 * Srg/Sj = 64.43 * (1500/0.8/1000) / 100 = 1.210
根据Xc值去查 工业与民用配电设计手册 P143页

I"* = I*0 = 0.86 I*0.2 = 0.80 I*4 = I*k = 0.915
Irg = (1.5/0.8)/ sqrt(3) / 0.4 = 2.71KA
I"g = I"* * Irg = 0.86 * 2.71 KA = 2.33KA
I0.2g = I*0.2 * Irg = 0.8 * 2.71KA = 2.17KA
Ikg = I*4 * Irg =0.915 * 2.71KA = 2.48KA
S"g = sqrt(3)*0.4*I"g = 1.732*0.4*2.33MVA = 1.614MVA
ip.g = sqrt(2)*Kp.g*I"g = 1.414*1.8*2.33KA = 5.93KA

3、计算变压器低压侧K点总的短路电流
I" = I"s + I"g = 2.33 + 12.88 = 15.21KA
S" = S"s + S"g = 8.92 + 1.614 = 10.534 MVA
ip = ip.s + ip.g = 32.78+5.93 = 38.71KA

哪里计算错了吗?

上面计算采用了标么值,一会拿有名值再计算下

[ 本帖最后由 jsguxin_cn 于 2009-10-23 15:52 编辑 ]
回复
红苹果
2009年10月23日 16:57:43
6楼
同上一样,低压侧变压器电阻未计,纯以等值电抗图计算
电网阻抗:X1 = 1.67 ---- Xs =0
电机阻抗:X2 = 9.6
变压器抗:X3 = 8.125

根据 X=Uj^2* X'/Sj 换算到有名值。
x1 = 6.3^2 *1.67/100 = 0.663 x2 = 6.3^2*9.6/100 = 3.810
x3 = 6.5/100*6.3^2/0.8 = 3.225

x12 = x1*x2/(x1+x2) = 0.565
c1 = x12 / x1= 0.85
c2 = x12 / x2= 0.15

与变压器合并后:
x13 = x12 + x3 = 3.79

再分开后:
x21 = x13 / c1 = 4.46
x22 = x13 / c2 = 25.27

下面分别计算地区网供给短路点K的短路电流:
1、地区电网供给K点短路电流
将x21换算到低压侧阻抗
x21' = x21 * / (6.3/0.4)^2 = 0.018
I"s = 0.4/sqrt(3)/0.018 = 12.83KA
S"s = sqrt(3) * 0.4 * I"s = 8.89MVA

2、计算发电机供给K点的短路电流
x22' = x22 * (6.3/0.4)^2 = 0.102
I"g = 0.4/sqrt(3)/0.102 = 2.26KA
S"g = sqrt(3) * 0.4*2.26 = 1.57MVA

3、合计。
。。。。自己合计吧

算到这里值好象差不多也,但为什么有差距呢?哪里出错了?
回复
jinpcissy
2009年10月23日 22:36:46
7楼
谢谢楼上的,是这样的,我看供配电手册上,要算继电保护的整定的时候,做灵敏度校验的时候,总是要求用变压器低压侧短路时流过高压侧的电流校验,所以我用的是6.3KV侧的电流来算的,所以基准电流是9.16kA。我不知道这样对不对,直接用6.3kV侧的电流来算,是不是直接就能得到低压侧短路流过高压侧的电流呢,还是必须用低压侧的短路电流来除以变压器的变比得到流过高压侧的电流?
还有就是低压侧单相短路时,书上讲的是用有名值算的,或者直接查表,可是书上的图表也没有这个变压器参数对应的短路电流,如果用有名值算的话,又没有相保阻抗,所以我假定变压器和发电机的零序阻抗跟正序阻抗一样,所以短路电流是正序电流的三倍,不知道这样对不对
我算这个已经算的很糊涂了,明白的话请给讲解一下吧,谢谢
回复
红苹果
2009年10月24日 10:39:17
8楼
低压侧短路流过高压侧的问题,好象配电手册上第二版的听说有计算方法,第三版的我找不到在哪里。
低压侧短路流过高压侧电流 和 高压侧短路是两个概念,计算肯定是要低压侧短路电流往高压侧换算。
具体换算公式配电手册第三版里我找不到。。。。。
Dyn11接法计算方法具体不清楚对不对,
三相短路电流分别为:IG*1.732 IG*1.732/2 IG*1.732
这具体要看手册怎么算的,其实说白了就是变压器两边电压与电流的向量关系。
U1* X I1* = U2* X I2* 其实就是它们的有效值关系是怎么样。。。。
上面式里 IG(3) = U2/U1 * Id(3) --- 这是一般论坛里大部分朋友赞同的公式 手册上具体我没见过,但这算法基本上就是根据变压器两边输入与输出功率相等原理得到的。就上面的U1* X I1* = U2* X I2*

你要是在哪里见到,变压器低压侧短路电流换到高压侧的方法,告诉我在哪里看到的
回复
liuzhigang08
2010年02月08日 22:04:31
9楼
一直对短路计算搞不明白,感觉太复杂了,谁能讲的浅显一点呢
回复
m518
2010年03月14日 19:04:16
10楼
Dyn11联接变压器与Yyno联接变压器短路电流及保护定值计算是否一样?
回复
开心老爸
2010年03月14日 21:39:47
11楼
佩服青苹果,耐心、细致,建议给予嘉奖!至少10分