请问不断耗水的水池注水泵可以实现变频控制吗?
tanbo26625
tanbo26625 Lv.2
2005年06月16日 09:47:30
只看楼主

现有一敞口水池,下有A泵流量400m³/h为水池注水,上有B泵抽水流量小于400m³/h。为保持水池水量稳定,考虑采用变频控制。间采用什么控制器能给变频器稳定的电流信号?术语叫什么,哪里生厂的?(液位计好象实现不了这个功能) 小弟在此先谢过了!

现有一敞口水池,下有A泵流量400m³/h为水池注水,上有B泵抽水流量小于400m³/h。为保持水池水量稳定,考虑采用变频控制。间采用什么控制器能给变频器稳定的电流信号?术语叫什么,哪里生厂的?(液位计好象实现不了这个功能)
小弟在此先谢过了!
tanbo26625
2005年06月16日 09:51:43
2楼
现有一敞口水池,下有A泵流量400m3/h为水池注水,上有B泵抽水流量小于400m3/h。为保持水池水量稳定,考虑采用变频控制。问采用什么控制器能给变频器稳定的电流信号?术语叫什么,哪里生产的?(液位计好象实现不了这个功能)
小弟在此先谢过了!
回复
kede-1
2005年06月16日 09:58:02
3楼
液位计为什么实现不了这个功能?
这样也要用变频是不是有点多余
建议用个液位开关就行了
回复
云涛
2005年06月16日 10:20:33
4楼
楼主所说的可以采用:用液位变送器,由液位变送器给出信号控制泵的变频。

也可这样作:
1、采用液位变送器,泵(不一定要变频泵)出口加回流调节阀,调节阀的信号由液位变送器而来。
2、用液位计,高位起泵,低位停泵
回复
tanbo26625
2005年06月16日 10:54:38
5楼
多谢三四楼两位大哥,明白了。我也建议用高低水位控制,可人家有钱,非要用变频,呵呵!
回复

相关推荐

APP内打开