门架风荷载1.05的系数是那里来的?有什么说法吗?
xjgqs
xjgqs Lv.3
2005年06月16日 00:13:59
只看楼主

门架风荷载1.05的系数是那里来的?有什么说法吗?哪位高手指点一下??!

门架风荷载1.05的系数是那里来的?有什么说法吗?
哪位高手指点一下??!
免费打赏
牛逼闪闪放光芒
2005年06月16日 07:13:53
2楼
是不是风压高度变化系数?(高度超过10米的二类场地土上的建筑物)
回复
fxgg2004
2005年06月16日 07:42:40
3楼
门刚中规定,基本风压按现行国家标准<<建筑结构荷载规范>>GB5009的规定值乘以1.05采用
回复
宛溪吟月
2005年06月16日 09:17:05
4楼
MBMA手册规定的风荷载体型系数必须与以50年一遇的最大英里风速(mph)为基础的速度风压(psf)配套使用.因此转换到与我国荷载规范GB50009规定的以50年一遇的10min平均最大风速(m/s)为基础的基本风村(KN/m2)配套使用时必须乘以1.4的平均换算系数.此外美国规范规定,在遇风组合时结构构件设计的允许应力可提高1.33倍考虑到这两个因素的影响,引用MBMA的体型系数后我国的基本风压值应乘以综合调整系数1.05(即1.4/1.33)
回复
xjgqs
2005年06月17日 12:24:36
5楼
谢谢了!不知道怎么了,问题发了两边!麻烦管理员清除一个!谢谢
回复