VRV 与 地源热泵 比较
yuanjuea
yuanjuea Lv.3
2009年10月13日 19:24:31
来自于中央空调
只看楼主

本人前段时间做了一个VRV与地源热泵的分析比较现提供给大家,仅供参考工作原理:1地源热泵是以以岩土体、地下水或地表水为低温热源,由水源热泵机组、地热能交换系统、建筑物内系统组成的供热空调系统。2 VRV空调是一台室外机和多台室内机通过冷媒管连接组成的空调系统。初投资比较:通过众多项目分析总结,VRV空调系统单位面积造价约为500~600元/m2,与地源热泵持平。运行费用分析:由于全年地下土壤温度(5m以下一般是16-24 ℃ )相对稳定,夏季土壤中的温度低于对应气候条件下空气温度,冬季土壤温度高于空气温度 ,理论上讲,降低夏季冷凝温度和冬季提高蒸发温度都可提高循环效率,达到节能的效果,土壤对地面空气温度波动有衰减和延迟,在耗电量相同的条件下,分别提高夏季供冷量或冬季的供热量,所以地源热泵机组COP值一般都能在6.0以上,即每输入1KW电,能够产生6KW的冷量或热量。

本人前段时间做了一个VRV与地源热泵的分析比较
现提供给大家,仅供参考
工作原理:
1地源热泵是以以岩土体、地下水或地表水为低温热源,由水源热泵机组、地热能交换系统、建筑物内系统组成的供热空调系统。
2 VRV空调是一台室外机和多台室内机通过冷媒管连接组成的空调系统。
初投资比较:
通过众多项目分析总结,VRV空调系统单位面积造价约为500~600元/m2,与地源热泵持平。
运行费用分析:
由于全年地下土壤温度(5m以下一般是16-24 ℃ )相对稳定,夏季土壤中的温度低于对应气候条件下空气温度,冬季土壤温度高于空气温度 ,理论上讲,降低夏季冷凝温度和冬季提高蒸发温度都可提高循环效率,达到节能的效果,土壤对地面空气温度波动有衰减和延迟,在耗电量相同的条件下,分别提高夏季供冷量或冬季的供热量,所以地源热泵机组COP值一般都能在6.0以上,即每输入1KW电,能够产生6KW的冷量或热量。
VRV 空调由于夏季室外空气温度高,冬季室外温度低。而空调夏季需要把建筑物内的热量转移到室外,冬季把室外的热量转移到室内,所以机组COP值较低,以日本大金为例,COP按照厂家样本所标,平均为3.87。但是样本中标注的参数为冷媒管长度7.5m,室内机和室外机高度差0m时的参数。实际工程中不可能冷媒管长度和室内外机高度差出现上述情况。当冷媒管长度超过7.5m和室内外机高度差超过0m时机组实际制冷量会发生衰减,假设冷媒管长度为100m室内机高度差20m,按照大金公司的产品手册,查出制冷量衰减约为30%,即实际机组COP值仅为2.7。VRV产品要求室外机的额定制冷量要等于室内机额定制冷量之和,而实际每个房间需要最大制冷量的时间不一样,同时每个房间配置的VRV室内机额定制冷量总是要略大于实际需要的制冷量,这样室外机的额定功率会远远超过地源热泵和中央空调的主机额定制冷量,常规情况下室内各个房间最大冷负荷之和约为建筑物同时最大冷负荷的130%。
地源热泵和普通中央空调系统室内机和室外机之间是通过水泵输送水进行热交换,损耗很低仅为2%可以忽略不计(数据来源《全国民用建筑工程设计技术措施P111);本项目空调总冷负荷为2400KW,按照地源热泵机组COP值6.0计算,则地源热泵主机用电量为400KW,连接室内机与地源热泵主机的水泵用电量为60KW,共计460KW;
如果采用VRV,假设最理想状况室内机的额定制冷量与室内冷负荷相同,则室外机在不考虑冷媒管和高度差损耗的情况下,需要的额定功率为2400×1.3=3120KW,实际由于冷媒管长度和高度损耗制冷量要损耗30%,所以VRV的室外机额定制冷量需要3120x1.3=4056KW,按照大金的样本参数COP值取3.87,则室外机组用电量为1048KW。实际COP仅为2400/1048=2.29
根据以上分析得出结论,地源热泵系统的用电量仅为VRV空调的460/1048=43%。
通过软件进行全年空调负荷计算(见附图)得出本项目全年空调制冷能耗为5024314KW.h,制热能耗为2272344 KW.h。2272344如果采用地源热泵,则全年地源热泵主机用电量为(2272344+5024314)/6=1216109KW.h,水泵用电量为60X8760=525600KW.h,共计为1741709 KW.h;而采用VRV全年的用电量为(2272344+5024314)/2.29=3186313KW.h。即采用地源热泵一年可以比VRV减少用电量3186313-1741709=1444604 KW.h。
每小时生活热水制热量为350KW.h;而苏州天然气价格为3元/立方,1立方天然气的热值为40000KJ,即地源热泵每小时产生的热水如果用燃气每小时至少需要350X3600/4000=31.5立方,燃气费用为94.5元/小时。而在夏季地源热泵是利用给室内制冷时往室外转移的热量来制热水,所以夏天地源热泵制热水是全“免费”的。冬季由于地源热泵COP值高,每小时生活热水所需的热量用地源热泵,则需要的用电量为350/6=58.5KW.h,苏州商业用电价格为1元/度,则用电费用为58.5元,仅为用燃气的60%。
运行状况分析:
地源热泵是通过埋地管道中的循环水与地下土壤进行热交换进行制冷和制热,由于地下土壤常年温度恒定,约为16-24 ℃,所以不存在冬季机组化霜问题;VRV空调夏季把建筑物内的热量转移到室外,冬季把室外的热量转移到室内,由于冬季室外温度低。而空调还要从室外空气中吸收热量,所以运行一段时间室外机都会结霜,这是机组必须停止制热进行化霜,而当冬季气温较低时,机组制热量会迅速下降。
地源热泵可以把夏季转移到室外地下的热量进行回收产生60℃的生活热水。而冬季制热时由于冬季空调热负荷原小于夏季空调冷负荷,所以可以利用地源热泵的高COP值冬季制热水,这样的运行费用远低于锅炉制热水。
VRV机组目前没有制热水功能。
地源热泵和普通的中央空调可以引入新风系统,而VRV使用新风困难(来源采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003 P290 6.3.10)所以VRV的厂家和经销商再向业主推荐VRV产品时都避而不谈新风问题。
VRV 在有震动、有油污蒸汽、有产生电磁波或高频波设备的场所,易引起制冷剂泄漏、设备损坏、控制器失灵等事故,不宜采用该系统(来源采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003 P290 6.3.10)
地源热泵由于主机放在机房内,使用寿命一般都能保证在20年以上;而VRV由于室外主机风吹日嗮,最多能够使用12年。
国家政策比较:
地源热泵属于国家推广扶持技术,建设部二○○六年十二月二十八日文:建设事业“十一五”重点推广技术领域包含了浅层地能。
<建设部、财政部关于推进可再生能源在建筑中应用的实施意见> ,重点支持领域: 一共8个领域,与地源热泵有关系的有4个.
⑴地表水及地下水丰富地区利用淡水源热泵技术供热制冷;
  ⑵沿海地区利用海水源热泵技术供热制冷;
  ⑶利用土壤源热泵技术供热制冷;
  ⑷利用污水源热泵技术供热制冷
国土资源部在今年8月已经表示:将在建筑领域大力开发浅层地热
VRV空调国家没有任何推广扶持政策。上海已经出台规定,VRV冷媒管不宜超过50m,不应超过70m(上海市沪建交〔2008〕828号文4.7条),且采暖通风与空气调节设计规范GB50019-200 6.3.10条已经明确VRV一次投资较高,空气净化、加湿,已经大量使用新风等比较困难。
免费打赏
daqingrjb
2009年10月17日 17:47:44
2楼
恩,介绍的比较详细,辛苦楼主了
回复
rxac0516
2009年10月17日 21:36:34
3楼
楼主分析的很到位,很有说服力。
不过有一点:单位面积造价约为500~600元/m2,是不是高了点啊:lol
回复
vk3001h
2009年10月28日 13:35:38
4楼
从运行管理的角度来说,VRV比一切集中空调(不管它是什么源的)节能。
回复
rxac0516
2009年10月28日 20:13:32
5楼

看您的话说的,还“从运行管理的角度说”,您说说啥叫节能好吗
回复
yuanjuea
2009年10月29日 13:48:57
6楼


看来这里大金的经销商不少啊,不过说实话,在设计院内部,没有人会说VRV节能,愿意说VRV节能,无非就是因为,设计简单,大金还给好处。何必呢,做水机拿的好处还少吗,再说做VRV会把设计师彻底废掉,如果VRV节能,为什么奥运场馆,世博,环球金融中心,都不做VRV啊。至少在日本VRV没有什么市场,日本主要是做吸收式空调。日本企业在国内的项目都是做水机或者分体空调,小日本自己清楚VRV究竟怎么样。实际上VRV运行费用比风冷热泵高多了,比地源热泵更高多了,大金会忽悠,甚至还有VRV做净化空调,简直是笑话。
回复
gonggao
2009年10月31日 14:27:44
7楼
支持楼主,我遇到过一个不小的项目,大概有几万㎡吧,开始听甲方说要用VRV,我就找了不少资料整理后交给甲方,觉得可以打消甲方用VRV的念头,结果甲方好像铁了心要用VRV,那我也没办法,只能眼睁睁的看着甲方在不久的将来痛哭流涕:'( 了!:lol 说不定他到时候还会找我给他换的,哈哈!:D ;P
回复
zengjesse
2009年11月25日 00:12:57
8楼
不够详尽,我说说地源热泵的缺点:
1. 地源热泵的COP未必如楼主说的那么高,一般来说,制冷的COP在4~5,制热时在5~6,并且,这仅仅是机组本身的效率,其中未包含循环水泵和地源水泵的功率,还有风机盘管的功率,如果加上这两个水泵及盘管的功率对于小型系统(功率在30KW以下),水泵的功率将大大降低系统COP, 地源热泵中央空调的总体制冷的COP将降低为3~4左右,制热COP降低为4~5。
2. 水源热泵使用的地下水,由于硬度一般都相对较高,在热泵机组的冷凝器中被加热,造成换热器表面很容易结垢,需要定期清洗。
回复
fengxuemengxin
2010年07月03日 11:15:15
9楼
:hug: :hug: :hug: :hug: :hug: 多谢多谢分享
回复
cnbbzz
2010年07月03日 14:09:52
10楼
7楼的也太天真了,我想后面的事情并不会发生。

6楼说的话也已经过时了,VRV设计起来并不简单,审图都要加新风,加新风系统后也很麻烦;而且,没有什么项目有好处。

8楼的回复中,水系统的综合能效比依旧偏高,有调查水系统加上水泵等能耗最终的能效比在3附近。实际上水系统和VRV到头来能效比差不多,但是要认清一点,VRV相对来说还是分散式系统,总体配置容量要大于水系统。

任何一个系统,存在有其合理性,现在做项目,适合VRV的,我们就推,适合水机的,依旧做水机,曾经连续2年我们设计的项目全是水机,来得最起劲的,虽然还是大金。以前,也有项目甲方强力要VRV,合适的地方就用,不合适的地方我们也竭力说服,到后来还是VRV和其他系统相结合。

最近发现真正节能的系统,还是温湿度独立控制系统。

[ 本帖最后由 cnbbzz 于 2010-7-3 14:19 编辑 ]
回复
nuantong04170135
2010年12月01日 23:07:15
11楼
:lol 你们都是牛人啊