由于施工方的原因造成钢梁的坡度没有找好,造成两块接头板上部有5-15的缝,请问这应该怎么处理呢? 我想缝大的用钢板填起来,小的用螺栓拧紧,然后把两块接头板焊牢,不知是否可以?
由于施工方的原因造成钢梁的坡度没有找好,造成两块接头板上部有5-15的缝,请问这应该怎么处理呢?
我想缝大的用钢板填起来,小的用螺栓拧紧,然后把两块接头板焊牢,不知是否可以?
2楼
理论上是不可以的,要是数量不多,可以把梁拿下来改一下端板的角度,
要是你说那种方法,必须要考虑跨度的大小,荷载等对刚架的不利因素,没有这些数据谁也说不好.
回复
3楼
一般的做法就是用材质相同的钢板填起来。
如果真的是有缝隙的话,用螺栓拧紧的话还是一样达不到要求的。
回复
4楼
可以考虑用材质相同的钢板填塞并焊接,最好再用螺栓将两块接头板连起来
回复
5楼
这叫问题吗?方法为:1.加垫板,垫板上下摩擦面的处理与构件相同;
2.加垫板有困难的话,将连接板割掉,重新加工连接板,连接板厚度适当增加。
回复
6楼
同意5楼的做法。
回复